6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/8 19:12:42
#0楼
3550KW同步球磨机电机要是车启动,上一级为25000KVA变压器,能正常吗?直接启动,空载
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/8/8 19:29:13
#1楼
同步电机的电压呢?
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/8/8 22:18:49
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/8/8 23:32:13
#3楼
这么大功率的家伙啊,楼主是水泥厂吧
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/9 8:02:22
#4楼
以下是引用kdrjl在2011/8/8 19:29:13的发言:
同步电机的电压呢?

6KV电压
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/9 8:04:06
#5楼
以下是引用小笨熊在2011/8/8 22:18:49的发言:
同步电机的启动一般是首先异步启动,到达同步转速附件在加上励磁拖动到同步转速运行。
这个主要看你的启动器支持与否,变压器没有问题

顺便说一句,变压器还带着近10000的其他复合,我们担心大电机启动时对其他负荷影响大
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/8/9 19:23:40
#6楼
同步电机是永磁的?还是非永磁的,是带控制器的还是带启动绕组的,情况不一样,但启动过程不会是直起吧?要么通过启动绕组,要么通过启动控制器。
我是你的朋友
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/19 17:44:51
#7楼
是直接启动
1038
452439484
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2009/10/5
发站内信
发表于:2011/8/19 21:08:24
#8楼
完全空载,按说没问题,这么大的电机为啥要直接启动?
2980
1185645807
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2980
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2011/8/19 22:31:23
#9楼
咱这的同步空压机10kv,也是直接启动,那气势排山蹈海,每次启动还要通知供电局表情