发表于:2011/7/15 21:35:31
#0楼
不知各位有没遇到这样的问题?
最近使用永宏PLC时,发现一个问题,用第三通道(Y6、Y7)控制伺服马达,经常出现多发脉冲的情况。我用有是永宏PLC型号是FBs-60MCT,每次以3000的速度发100个脉冲,松下伺服马达那边经常会多接受一二个脉冲,换其他速度和发的脉冲数都试了,都会出现多发脉冲的,这样累积下来,会造成偏差太大。后来换成第0通道和第一通道就不会现多发脉冲的情况,有什么方法可以解决这问题,能让第二通道和第三通道发脉冲准确点???我现在要一个PLC控制四轴的,而且都要精准才行。
