不知各位有没遇到这样的问题?
    最近使用永宏PLC时,发现一个问题,用第三通道(Y6、Y7)控制伺服马达,经常出现多发脉冲的情况。我用有是永宏PLC型号是FBs-60MCT,每次以3000的速度发100个脉冲,松下伺服马达那边经常会多接受一二个脉冲,换其他速度和发的脉冲数都试了,都会出现多发脉冲的,这样累积下来,会造成偏差太大。后来换成第0通道和第一通道就不会现多发脉冲的情况,有什么方法可以解决这问题,能让第二通道和第三通道发脉冲准确点???我现在要一个PLC控制四轴的,而且都要精准才行。
5625
dianqisu 版主
文章数:1312
年度积分:50
历史总积分:5625
注册时间:2008/3/13
发站内信
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/16 9:29:10
#1楼
哈哈.. 用永宏PLC干什么? 本来就不好,用在定位精确上更加不好.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
注册时间:2009/7/11
发站内信
发表于:2011/7/18 9:05:46
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
注册时间:2009/7/11
发站内信
发表于:2011/7/18 14:51:48
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
925
jinle520
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/6/1
发站内信
发表于:2011/7/20 21:29:55
#4楼
一出来工作就接触永宏PLC,用了四五年,都不知用了多少套了永宏PLC,感觉很好用,编程又方便,可是现在为了搞这个带四个伺服控制的机器,把我害惨了,差点工作都没了,总是送端不准确,现在真没法子了,谁有什么技术,能让四轴的脉冲都能准确点???谢谢!!!!
925
jinle520
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2008/6/1
发站内信
发表于:2011/8/8 19:57:20
#5楼
终于搞好了,经过联系,找到FBs-60MCT-04的PLC,四轴都可以精确了。
现在我还是有一个问题没搞清楚,MC型号都大脉冲速度到底是120K还是200K?看永宏PLC选型上说明是120K,可是有人说是200K,到底那个对?
753
oumulong11
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2011/8/2
发站内信
发表于:2011/8/9 9:18:09
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
注册时间:2009/7/11
发站内信
发表于:2011/8/22 9:32:55
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
773
FATEK-伟
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2011/5/30
发站内信
发表于:2011/8/30 10:02:35
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
713
zhang-chunxia1
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2011/8/30 18:02:05
#9楼
可达到200K的...已在工程中应用....可联系13823164390张.共同探讨