请问FX2NC在与人机界面通讯的同时可以被电脑监控梯形图吗?如果可以plc需要加什么扩搌与PC,人机界面同通讯.(PLC只有一个通讯口,许要扩搌一个与SC-09连接)






[此贴子已经被作者于2004-12-15 14:51:18编辑过]
1250
wuyichao
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2004/6/22
发站内信
发表于:2004/12/15 13:40:00
#1楼
请问你的意思是什么?是PLC同时与触摸屏和PC机通讯吗??
你的人机界面是三菱的吗?
可以将PC和人机相连接(九针串口),PLC与触摸屏相连接(RS-422),两都不能同时和PLC通讯,即下载PLC程序与下载HMI画面不能同时进行,但HMI与PLC通讯的同时用PC机监视梯形图
946
icf086
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/6/2
发站内信
发表于:2004/12/15 17:39:00
#2楼
扩展口通GOT,我用过,(三菱的GOT.)
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/12/15 17:59:00
#3楼
需要一个FX2NC-232ADP模块;
可以扩展出来一个RS232接口;
1053
chsheep
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2004/12/11
发站内信
发表于:2004/12/15 23:44:00
#4楼
请问FX2NC可以用FX2N-422BD作为通讯接口吗?
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/12/16 9:07:00
#5楼
以下是引用chsheep在2004-12-15 23:44:00的发言:
请问FX2NC可以用FX2N-422BD作为通讯接口吗?

不可以!
FX2N-422BD只能用于FX2N系列的PLC上;
不可以用于FX2NC系列的PLC;

85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/12/16 9:19:00
#6楼
FX2NC系列如果扩展通讯口的话可以用以下的型号:
FX2NC-232ADP   (RS232接口)
FX0N-232ADP   (RS232接口)
FX0N-485ADP   (RS485接口)

1636
March77
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1636
注册时间:2004/3/13
发站内信
发表于:2004/12/16 12:48:00
#7楼
你如果是用三菱的人机,一般都有一个RS23和一个RS422,
RS422你可以用于和PLC通讯,
RS232你可以用于和PC机通讯!
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
1053
chsheep
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2004/12/11
发站内信
发表于:2005/1/11 19:18:00
#8楼
谢谢大家
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/1/11 19:48:00
#9楼
人机是有2个接口,但PLC只有一个呀!
与人机连接后只能再加一个扩展口才能与电脑连;