您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:2050 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
832
306725775
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:832
注册时间:2011/5/27
发站内信
发表于:2011/5/27 12:47:45
#0楼
我们公司是一个外企,10KV变380V的时候变压器中性点未接N线,所有低压柜的出线都是A.B.C.三相加地线。所以我们的设备都自带变压器变220V的控制电源。但是遇到个情况,一个我们自己国家的设备,把小变压器接到A相和B相变为240V的火线和零线电源。在安装好之后,运行一段时间正常。昨天发现有处设备一直报警。但是该设备无任何异常。于是我们检测二次回路,发现电压很不寻常,在低压柜未接设备时,相间为405V,每相对地220V。接完设备,
N→地 240V,L→N 240V,L→地 5.7V
A→N  336V,B→N 123V,C→N 243V,ABC相间都是405V。
A→地 240V,A→地 240V A→地 240V  
有哪位大侠知道问题出在什么地方?
望指教!
6972
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:95
历史总积分:6972
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2011/5/27 21:54:43
#1楼
你用的IT供电系统,中性点不接地,自然A-地是240V;A,B通过隔离变压器降压为220V,开路状态下测试N,L对地当然都是240V,变压器的输入和输出电压角度有一个30度的超前,所以你就看到了336,,123,243的数据。何必搞得那么复杂,你把中性点接地,采用TN-C-S供电多简单。你把变压器输出220的零线和地线连接在一起应该可以解决问题。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/5/28 2:56:51
#2楼
楼主按照楼上师傅的方法解决问题没有啊  拿出来分享下啊
1009
5006827
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/5/28 7:35:35
#3楼
二楼说的很对。是由于每相电压超前30度的原因。
若不是因为风,雨不会更美丽。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/5/28 9:20:38
#4楼
建议楼主学习一下中国电网的几种制式!
做什么事贵在坚持!
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/5/28 9:29:05
#5楼
中线点接地吧
832
306725775
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:832
注册时间:2011/5/27
发站内信
发表于:2011/5/28 11:34:43
#6楼
意大利企业都是这样10KV变380V 都不会出零线。还有火线对地只有5V,我把220V下面的负载全部拆电 直接测二次侧电压L→N 240V,N→地 120V,L→地 290V左右。直接吧地线和零线接在一起漏电保护不会跳么?
832
306725775
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:832
注册时间:2011/5/27
发站内信
发表于:2011/5/28 11:37:33
#7楼
我现在就是搞不懂为什么380V变220V后 N→地 120V,L→地 290V。忘大侠指教。不好意思以前一直做超高压传送的最近刚跳槽到外企做低压所以有些低压情况不是很了解!
829
zsc22334
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2010/12/26
发站内信
发表于:2011/5/28 19:10:13
#8楼
你们这种接线方式电业局会验收吗?这种方式与我国供电方式不同,会对你们的设备及外围电网造成很大威胁,希望你们注意了。马上到电业局申报改了吧。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/5/28 22:26:42
#9楼
一般用的多的都是变压器中性点接地
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005