刀开关又称闸刀开关或隔离开关,它是手控电器中最简单而使用又较广泛的一种低压电器
空气开关是一种只要电路中电流过大就会自动断开的开关。
刀开关[/URL][/b]和空气开关的使用十分普遍。无论是在工程上,还是日常生活中,两者都是很常见的电器产品。最近在网上看到一些说法,认为空气开关会彻底取代刀开关,当然这个观点也存在很久了。本文就是针对这个观点,提出一些自己的看法。主要是比较分析刀开关和空气开关的区别和不同。
首先是简单介绍下这两者。关于刀开关就不再过多阐述,稍微说下空气开关,虽然有着开关两字,但其实际上是一种低压断路器。说的更确切点,是一类具有保护功能的微型断路器。同时能够实现过载,漏电接地等诸多功能。如平时十分常见的DZ47-63微型断路器,要明白空气开关是否真的可以完全替代刀开关,就需要首先了解两者的区别和各自的优点。从而做出判断。空气开关和刀开关虽然都能起到线路短路保护的功能。但是但从功能上看:空气开关可以自动跳闸,不需要替换保险丝,过载能力更强,能减少电弧危害。所以相比之下,其使用更为方便,安全性也相对较高。特别是处于安全性能和使用性,现在很多人都选择空气开关,这也是很多人认为其能彻底替代刀开关的原因所在。
但是事实上我们还需要考虑一些别的方面。比方说最直观的,价格问题,既然空气开关具有着种种的优点,再加上美观的外形,其价格相对刀开关也会高上很多,所以在所有地方都普及使用,并不是那么靠谱。再次,虽然空气开关的安全性高,但这也是相比于刀开关裸露的外形以及自身存在的一些天生不足而言的。不过其实刀开关还是有个优点的:我们都知道其具有一个明显的分段点,电气人员可以很方便的发现故障。而对于空气开关,由于没有明显的分段点,即使开关已经坏了,外面也是没法看出来的,所以会存在一定风险。还有就是刀开关可以用于电流比较大的线路,而空气开关一般的分段电流比较小,不过也并不是全部如此,如DZ20塑壳开关的分段能力就可达到2000A以上。
以上也就是一些我所知道的刀开关自己的优点和一些无法被空气开关取代的理由,实际上还有更多别的理由,这里不再赘述
如要了解相关信息请点击我的工控博客!
本文由***提供!!







[此贴子已经被jint于2011/5/11 8:37:58编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=137449&Name=124430696
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/5/9 18:13:07
#1楼
想请教一下,“空气开关和刀开关虽然都能起到线路短路保护的功能。”这句话你确定是对的?
1871
417529092
文章数:350
年度积分:53
历史总积分:1871
注册时间:2009/12/1
发站内信
发表于:2011/5/9 21:09:26
#2楼
作用不一样,但是取代目前还不可取,除非空气开关升级,或做到想刀闸开关一样的作用!
   就如目前西门子有一种小型断路器可以省热继电器,这就是进步,价格就。。。。。。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/5/9 21:55:12
#3楼

   名词“空气开关”、或“断路器”,只是叫法不一样,主要看其何所指;当然,还有一个名词规范问题。
   楼主的表述,有混杂的地方,可能下次会表述得清晰些;表述清楚了,应当也对产品推销有好处。

   刀开关有其用途,有的场合下,需与断路器配合使用,不是简单的取代问题。

欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/5/9 22:16:34
#4楼
刀开关,只有一个作用,就是使电路有一个明显的断开点,因其没有专用的灭弧装置,也没有专门的触头,所以,不但不能对设备进行短路保护,就是带一点负载拉开都有可能引起弧光短路;空气开关,也就是断路器,带有过载、短路保护功能,配有专门的灭弧罩,其动静触头也可以耐受断开负载的时候所承受的反向短路电势的冲击,但是,缺点是没有一个明显的断开点。一般两种开关是配合使用,操作起来有个先后顺序,否则就容易导致二次事故。所以,针对楼主的话,可以很肯定告诉你,这句话是错误的。
761
cy405509959
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:761
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/5/9 22:29:39
#5楼
各有千秋吧。刀开关价格便宜,但主要起隔离作用,只能切断小电流。空气开关嘛,价格肯定贵得多咯,但它能切断大负荷电流。还有漏电跳闸功能。
1647
kailelaohu
文章数:409
年度积分:54
历史总积分:1647
注册时间:2010/4/7
发站内信
发表于:2011/5/9 23:09:47
#6楼
学习。学习
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/5/10 9:21:59
#7楼
各有所长。作用还是有点不同
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/5/10 9:46:12
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!