#0楼
请教下各位大侠,我用了个西门子触摸屏,在触摸屏上设置了一些控制参数,但是,每次断电后,重新启动之后,触摸屏上的参数就丢失了,请问下是怎么回事?、  怎么解决呢??  望大侠赐教,,谢谢!
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/5/4 9:46:34
#1楼
不是触摸屏  应该是PLC没有设置掉电保持
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
86192
ZCMY 版主
文章数:47550
年度积分:711
历史总积分:86192
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/5/4 9:48:22
#2楼
数据是存到PLC上的;
830
tongtaoavl
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:830
注册时间:2011/4/28
发站内信
发表于:2011/5/4 15:48:02
#3楼
PLC应该都含有永久存储器的。假如你用触摸屏和PLC链接的话,不应该有那个问题的。请具体说明你的控制方案。
796
jvckeyu
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:796
注册时间:2010/6/4
发站内信
发表于:2011/5/4 20:14:40
#4楼
PLC故障
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/5/4 20:18:13
#5楼
触摸屏没问题
1693
siyuan3222
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1693
注册时间:2007/10/23
发站内信
发表于:2011/5/4 21:21:55
#6楼
PLC没问题,你的数据可以留在PLC的断电保持区啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/5/5 9:06:28
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
965
wolfer
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2009/5/23
发站内信
发表于:2011/5/5 10:28:10
#8楼
控制工况是这样的,我控制的水厂滤池阀门,根据水管的压力来实时调整开启和关闭某个阀门,所以我在采集压力的时候就是在触摸屏上设置的压力参数,等第二天来开启的时候,不能开启,检查发现,触摸屏上设置的数据全部为0咯,不知道怎么解决??、不可能要我每次掉电后,都重新再设置吧,头疼。。
1170
qinqinhaijie
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/1/22
发站内信
发表于:2011/5/5 11:26:56
#9楼
换plc电池卡