您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1986 [上一页] [1] [2] [下一页]
4069
TBHHN
文章数:253
年度积分:106
历史总积分:4069
注册时间:2006/11/4
发站内信
发表于:2011/5/4 6:49:35
#0楼
我现场了解到一用户,有7个分表,五个表用150/5互感器,一个75/5互感器,一个30-80A直通表,查负载电流其中一个高峰有150A,其它在30--70A左右,连续抄表和市电电力公司对比,误差在5%,而在某一天,负载轻总用电量在1000度时误差高达10%,请问高手是何原因?多谢!






[此贴子已经被jint于2011/5/5 8:43:59编辑过]
782
15805953993
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/3/13
发站内信
发表于:2011/5/4 18:24:07
#1楼
路过学习
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2011/5/5 17:36:11
#2楼
我的理解是:电流变小,互感器误差较大。我也不太肯定。所以我会跟踪学习
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
1106
rgbawvgu
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2007/12/10
发站内信
发表于:2011/5/5 20:46:34
#3楼
按错线
809
845108764
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2011/4/5
发站内信
发表于:2011/5/5 21:32:17
#4楼
我也遇到了这方面的问题,希望有高手出现。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/6 6:33:23
#5楼
楼主,详细说明一下,也好帮你分析,是上偏差还是下偏差。
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2011/5/6 9:36:16
#6楼
不知你的分表是集中接在总配处还是分别接于各用户的进线处。如果接在各用户的进线处就是考虑总表与各分表间的线路损耗。
总计量与各分表合计计量不平衡有以下几点原因:
1、总表与各分表间的线损(线路损耗+接头损耗)
2、各分表自耗电不计入各分表的
3、互感器比变不合适、互感器和电度表精度不够(供电局要求计量精度0.2级,一般自己使用的0.5级)
4、抄表时间间隔差
5、如果总表是高压计量的,则变压器损耗是计入总表不计入各分表的。



[此贴子已经被作者于2011/5/6 9:39:13编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/5/6 18:07:38
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
931
zyd20118888
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2011/4/29
发站内信
发表于:2011/5/6 20:39:52
#8楼
没遇到过,学习一下。
4069
TBHHN
文章数:253
年度积分:106
历史总积分:4069
注册时间:2006/11/4
发站内信
发表于:2011/5/6 22:40:33
#9楼
多谢大家,我认为接错线不可能,如接错线就不止5%了,是下偏差,比市电少三千多度,表是全部接在一个输出柜,供电局也是低压计量,表是2级,互感器是0.5级。时间差也应小,因为用电低谷(下班时间)抄表,线损也不会那么大,输出柜就在计量柜二三米远。电表互感器都是换了新的不久。是不是供电局的表是正偏差啊?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006