一台螺杆空压机,准备进行空压机变频改造。设计思路:将变频器串接电源与原星三角回路之间,待原控制系统星三转换完毕
后(主回路不供电,星三角接触器动作完毕),变频器开始输出(启动信号由角形接触器提供),空压机开始变频启动运行。
现在遇到一问题:空压机停机时怎么办?变频器会在停止输出的同时断开负载,这样会损坏变频器的。谁有这方面的经验分享一下。。。谢谢!
[此贴子已经被作者于2011/4/25 12:55:41编辑过]
【方案】
奥普特—手机MIC贴合定位
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
2953
guangyuxbl
文章数:
515
年度积分:
50
历史总积分:
2953
作者的所有帖子(515)
注册时间:
2010/4/30
发站内信
发表于:2011/4/21 16:37:14
#1楼
停机时应断开变频器的电源,否则会损坏变频器。
【方案】
FA技术 | PLC网络诊断功能
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1847
产品体验中心会员
lg0808
文章数:
342
年度积分:
50
历史总积分:
1847
作者的所有帖子(342)
注册时间:
2008/5/15
发站内信
发表于:2011/4/21 21:49:20
#2楼
我们供水上用的变频器,一拖二,全是用接触器的信号来启动变频器,停机的时候,也是同时断开电机,和变频器停止输出。没有什么问题。有些时候,国产的变频器会瞬间报故障。但接着就没事情了。
【方案】
双强联合!Exx系列热像仪+双视场镜头,检测效率再升级
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1778
产品体验中心会员
chenfuyou20
文章数:
391
年度积分:
50
历史总积分:
1778
作者的所有帖子(391)
注册时间:
2005/5/31
发站内信
发表于:2011/4/22 8:51:51
#3楼
也可以用输出锁止。
【方案】
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
914
QQ:59420567
文章数:
19
年度积分:
50
历史总积分:
914
作者的所有帖子(19)
注册时间:
2009/5/15
发站内信
发表于:2011/4/22 12:40:48
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
中达自动化产品在生物饲料行业的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
914
QQ:59420567
文章数:
19
年度积分:
50
历史总积分:
914
作者的所有帖子(19)
注册时间:
2009/5/15
发站内信
发表于:2011/4/22 12:47:07
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
福禄克产品在电动汽车上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3138
min6114362
文章数:
430
年度积分:
71
历史总积分:
3138
作者的所有帖子(430)
注册时间:
2009/7/29
发站内信
发表于:2011/4/24 20:48:23
#6楼
你把变频器串于空开与星三角之间保持原系统和原控制系统,变频器的起停信号就接在运行接触器触头上(不过你要把原来空开与接触器连接部分去掉然后把原控制线路电源接在变频器输入端)
努力学习
【方案】
亲近自然!用科学方法揭开蝴蝶“乘凉”的秘密~
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
724
yuanjunfu333
文章数:
9
年度积分:
50
历史总积分:
724
作者的所有帖子(9)
注册时间:
2010/2/22
发站内信
发表于:2011/4/26 9:20:58
#7楼
停机时KM5也应立即断开,同时变频器参数停止状态也须设定,否则变频器故障报警
【方案】
台达变频器在恒线速度功能上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
897
707811361
文章数:
22
年度积分:
50
历史总积分:
897
作者的所有帖子(22)
注册时间:
2010/8/14
发站内信
发表于:2011/6/7 17:20:05
#8楼
你这是将变频器做软启动器在使用!如其这般,还不如直接使用软启动器。建议使用软启动器,来实现电机的启动。
【方案】
分布式自动化在药品包装的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
49161
产品体验中心会员
kdrjl
版主
文章数:
24262
年度积分:
50
历史总积分:
49161
作者的所有帖子(24262)
注册时间:
2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/7 19:51:06
#9楼
为什么不直接使用变频器启动,却要用星-角启动呢?变频器的启动难道还不如星-角启动吗?很不解。是否还有别的原因呢?
我是你的朋友
【方案】
台达IED一体化系统在电梯的节能应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006