两个11KW的电机同时使用,用6平方电缆够不够用。
1108
zhjf68
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1108
注册时间:2009/1/17
发站内信
发表于:2011/4/18 20:42:29
#1楼
二十多个电流 6的线只要线路不太长  没事  注意环境温度
1051
ashen15800
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2009/5/28
发站内信
发表于:2011/4/18 20:48:00
#2楼
够了
4079
780227dqp
文章数:472
年度积分:120
历史总积分:4079
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2011/4/18 20:55:14
#3楼
估算11*2=22*2台=44A
好险,最好10平方,如果同时频繁启动还要加大
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2011/4/18 20:58:41
#4楼
以下是引用会飘的石头在2011/4/18 20:21:40的发言:
两个11KW的电机同时使用,用6平方电缆够不够用。

请看清楚题目:是两台11KW的电机同时使用,6平方电缆那是肯定不够,两台11KW电机额定电流就是22*2=44安培,6平方电缆的载流量是30安培,那你说够不够呢?

如果是空载试机的话那勉强可以。
1050
wytzhuhai
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2009/10/12
发站内信
发表于:2011/4/18 22:44:25
#5楼
不够,同意楼上的说法。
1149
930003445
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1149
注册时间:2009/8/5
发站内信
发表于:2011/4/19 0:41:58
#6楼
你试就知道结果,很惨的,要算好……距离短十平方米,距离长,频繁启动就要16平方米
989
xuwyy
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2007/8/23
发站内信
发表于:2011/4/19 1:08:57
#7楼
6平的线肯定太小了
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/4/19 8:21:13
#8楼
不够,6平方太小
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。