8113
gaoqinxi
文章数:1645
年度积分:125
历史总积分:8113
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2011/4/8 11:17:05
#10楼
同意大家说法
镇流器坏了 谐振电压高 电流 大几乎瞬间就把铜丝烧熔了
802
lllhmj
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2011/4/8 19:54:47
#11楼
都是高手啊,学习表情
747
luoguangping
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:747
注册时间:2010/8/3
发站内信
发表于:2011/4/9 18:43:48
#12楼
还真是镇流器内部短路,在这里谢谢各位前辈,高手了。
2752
ylskzq0204
文章数:617
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2011/4/9 22:19:52
#13楼
有万用表量一下不久知道了么