您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:2789 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
852
lllhmj
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2011/3/28 18:13:42
#30楼
没做过这个真是太累了,我要休息下,晚上再来!
1254
MEIJIHE
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2007/4/9
发站内信
发表于:2011/3/28 20:33:56
#31楼
第一 线缆芯数按上图选择可以吗
第二 线缆用什么类型线缆好,BV BLV BX等等?
第三 配电柜里面要放哪线元气件,是不是只要空气开关就可以?按功率*2选择空气开关额定电流
第四 主开关柜旁边是不是还要配个电容补偿柜
第五 这张图纸还缺少什么东西吗?
1.建议各车间进线电缆比实际功率大一到二个等级,我也在化工做过,动不动加设备,刚好合适的话以后会麻烦好多
2建议用铜蕊电缆铝蕊在化工太容易氧化
3只要空气开关就可以用
4当然要了。功率因素低于0.8供电局会罚款
5现场要有检修电源
852
lllhmj
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2011/3/28 22:21:34
#32楼
谢谢楼上的朋友。
有对低压架空比较了解的吗,变压器出来后打算架空敷设,那大概隔多少米要架设横担?瓷瓶选多大的?
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2011/3/29 10:55:00
#33楼
以下是引用lllhmj在2011/3/28 22:21:34的发言:
谢谢楼上的朋友。
有对低压架空比较了解的吗,变压器出来后打算架空敷设,那大概隔多少米要架设横担?瓷瓶选多大的?
建议采用电缆桥架。
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2011/3/29 12:12:08
#34楼
1   630kv 改为 630KVA当然这是小问题
2   我感觉你变压器太小  630KVA的实际功率大约是504KVA   而你负载已经519.5
852
lllhmj
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2011/3/29 20:09:47
#35楼
谢谢楼上的朋友!
电缆桥架应该不会用了,准备竖向安装横担,这样减少空间面积。单安装工艺是个头疼的事。。。
变压器已经定了,不用我再提采购计划。厂里估计的设备使用系数比较低,大概在0。6左右;估计再不扩建的情况下够用了。
982
ziyanqing999
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2008/1/1
发站内信
发表于:2011/3/31 13:38:53
#36楼
同意8楼大哥的说法。不正确的电气安装,会出事故的。从你的话中就能看出你一定没干过或没参与过电气设计安装,刚毕业吗 ??
1119
浪人勺子
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2008/9/5
发站内信
发表于:2011/3/31 17:57:26
#37楼
算算总的容量选择合适的电缆
1总的,2分的各车间的容量选择电缆,注意你们的厂房环境,选合适的。3照明的也要380V变220V,这样好4考虑以后加不加设备,容量要不要在大点以备后用。嘛叫新手,资格老就吊了,照样出错。来这是帮忙交流,牛人就不要装,想想自己当初怎么出道的。
1119
浪人勺子
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2008/9/5
发站内信
发表于:2011/3/31 18:17:21
#38楼
来份啊
zhangguochong007@sina.com,谢谢啊
852
lllhmj
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2011/3/31 20:01:38
#39楼
这几天工作进展很慢,每天都在查找资料,想方案,在犹豫,在确定。
领导现在是一天说两回”你今天必须把清单拿出来“,我只好说”我在加快速度确定怎么做“,回头再和同事说”别着急,选错的不如慢点选对的。“两位同事都是60多的老人家。
可能有朋友怪我,没本事就不要接这活。可问题是第一、我也要生活,虽然一个月两千还不到。 第二、我说”有不少东西我没接触过,也没做过“,领导说”谁也不是什么都知道的,不知道才更要学,更要努力。“如果厂里来了能总揽全局的师傅,我愿意全心全意的跟着干,好好学
知识。
特别感谢MAT师傅,感谢楼上朋友们,大家的无私帮助我会铭记于心,你们鼓励和批评都是我前进的动力。谢谢大家体谅!
如果可能并且一切顺利的话,在厂子建好投产后,我会把相关资料发在论坛,希望对后来的朋友有所帮助。
今天还有个问题,由于厂里酸性很大,设备旁的配电柜及内部元器件有什么好的办法尽量不被腐蚀?