大功率用电设备加装热继,如何做呀,好像要和电流互感器一起,如何安装呀?谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/6 20:46:01
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2011/3/7 12:38:48
#2楼
谢谢,学习下!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/3/7 20:56:38
#3楼
2楼说的好!
做什么事贵在坚持!
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/3/7 22:24:30
#4楼
注意互感器的变比
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2011/3/8 20:27:48
#5楼
谢谢朋友们!
977
乡村猎手
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2011/3/8 23:38:40
#6楼
热继电器选用5A的,要是启动电流大的话加个中间继电器和时间继电器短接启动时通过热继电器的电流因该可以了。
977
乡村猎手
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2011/3/8 23:38:42
#7楼
热继电器选用5A的,要是启动电流大的话加个中间继电器和时间继电器短接启动时通过热继电器的电流因该可以了。
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2011/3/9 20:31:25
#8楼
谢谢朋友们!
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2012/3/5 20:39:21
#9楼
以下是引用乡村猎手在2011/3/8 23:38:42的发言:
热继电器选用5A的,要是启动电流大的话加个中间继电器和时间继电器短接启动时通过热继电器的电流因该可以了。


谢谢你!
哪位朋友能出个图呀,谢谢!