994
stonesbaby
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2004/11/28
发站内信
发表于:2004/11/28 11:57:00
#0楼
我想使用RS232把计算机和C1000H联系起来,下载一些程序,请问这根线应该怎么做?先谢了
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/11/28 12:34:00
#1楼
没法自已做,这个论坛也有不少类似的帖,一般用C120-LK201,C500-LK201,只有201对电脑的连线是可以自已做
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
994
stonesbaby
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2004/11/28
发站内信
发表于:2004/11/28 14:17:00
#2楼
以下是引用zsyf1在2004-11-28 12:34:00的发言:
没法自已做,这个论坛也有不少类似的帖,一般用C120-LK201,C500-LK201,只有201对电脑的连线是可以自已做

那么是不是说,我只能找ORMON去买呢?你说的C120-LK201,C500-LK201是什么?电缆的型号吗?
942
sky64199
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2004/11/13
发站内信
发表于:2004/11/28 14:36:00
#3楼
c1000和计算机连接,你只要用25PIN与9PIN的接头就可以了,可以自己做。我用过SSS与CPT都可以连接起来。
  一路上有你!!!
994
stonesbaby
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2004/11/28
发站内信
发表于:2004/11/28 14:41:00
#4楼
就是说直接1-1 2-2 3-3…………9-9连起来就行吗?
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/11/28 15:11:00
#5楼
以下是引用sky64199在2004-11-28 14:36:00的发言:
c1000和计算机连接,你只要用25PIN与9PIN的接头就可以了,可以自己做。我用过SSS与CPT都可以连接起来。
C1000 CPU上有25针口吗?
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
994
stonesbaby
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2004/11/28
发站内信
发表于:2004/11/28 16:03:00
#6楼
有9Pin。没见到15Pin的插口
942
sky64199
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2004/11/13
发站内信
发表于:2004/12/5 6:15:00
#7楼
c1000需要用HOST LINK UNIT OMRON C120-LK201-EV1模块转换,连接方法这个网站上有。
  一路上有你!!!
942
sky64199
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2004/11/13
发站内信
发表于:2004/12/5 6:16:00
#8楼
以上是25PIN的
  一路上有你!!!
3667
亚通机电8
文章数:844
年度积分:50
历史总积分:3667
注册时间:2003/7/4
发站内信
发表于:2004/12/7 8:56:00
#9楼
C1000H和C500H都可以用C500-LK201这种通讯模块跟电脑连接!这种通讯模块,我们这里很多!