空开老跳闸

1070
958404605
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2010/12/5
发站内信
发表于:2011/2/7 20:44:06
#0楼
先在这里给大家拜年了!
这个问题是我同事刚遇到的,电话里问我,我也不能一下明白,希望有时间的大侠帮一下。
总开关为60A的单极空开(貌似是SZ47,或者类似型号的),以下空开均为单极。下有10A空开2个,带灯,16A空开3个,带一般插座,50A空开1个带空调。现象:只送灯,总开关跳闸,不是立即跳;只送插座,不是满负荷,总开关跳闸,不是立即跳,送部分插座也跳。跳闸后摸开关外壳不发热。有明白的大侠给解释一下,谢了!
最有意思的是电工朋友在那呆了一下午不跳,走后,再来电话说不停的跳闸。
小迷糊来学习
878
电工108
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2011/1/19
发站内信
发表于:2011/2/7 21:14:42
#1楼
不会是零线有问题了吧~
1311
12250223
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:1311
注册时间:2010/10/29
发站内信
发表于:2011/2/7 23:38:54
#2楼
换开关
20607
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20607
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/2/8 8:03:46
#3楼
单极开关、不带漏电保护,可以如楼上所说,试 更换开关。
17224
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17224
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/2/8 8:14:19
#4楼
换开关!
做什么事贵在坚持!
7386
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7386
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2011/2/8 9:08:02
#5楼
你还是换开关吧。
886
115390888
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/2/8 9:44:37
#6楼
开关型号-DZ47-63;试更换总开关。听你所述,配电所用原件不算正规,所以我质疑所用开关的质量,另建议开关型号改为DZ47LE系列
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/2/8 9:59:14
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1349
liuzhenggang
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2011/2/8 10:40:19
#8楼
开关负荷线虚接或触头虚接。
879
zsc22334
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2010/12/26
发站内信
发表于:2011/2/8 11:07:21
#9楼
支持6楼,换总开关吧。