急、、、请教台达变频器VFD-M没显示故障,谢谢!
19498
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:294
历史总积分:19498
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/5 7:48:21
#1楼
测一下端子24V=10V有没有,端子没有电源,查一下充电电阻是否坏掉。如充电电阻不坏,整流模块不坏,即是开关电源的故障了,要修电源啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2262
pengxingfu
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:2262
注册时间:2007/2/28
发站内信
发表于:2011/1/5 9:07:01
#2楼
应该问题不大,只要不是模块坏了,百分之九十是电容坏了.
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2011/1/5 9:36:16
#3楼
量下电容上有没有220V的机器 300V 380的机器500V 左右的电压。
有的话查开关电源电源,先从启动电阻查。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
883
huang520530
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:883
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2011/1/5 17:16:27
#4楼
请问整流模块怎么测量好坏
6893
asd3971
文章数:1770
年度积分:49
历史总积分:6893
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2011/1/5 22:52:29
#5楼
机器功率多大?小功率的是一体化模块,大功率的是单独的整流模块。如果你不会测量整流模块好坏的话,说其他的你也看不懂啊,请看一下二极管整流电路吧。
stop
743
liu13450295609
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:743
注册时间:2010/12/28
发站内信
发表于:2011/1/6 12:00:35
#6楼
我 帮你解决
广州鑫恒电气设备刘工13450295609
883
huang520530
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:883
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2011/1/6 12:37:18
#7楼
机器是0.4KW和1,5KW,是一体化模块会不会是模块烧掉了
743
liu13450295609
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:743
注册时间:2010/12/28
发站内信
发表于:2011/1/7 11:18:40
#8楼
帮你解决问题
我是广州鑫恒的刘工13450295609QQ783335246
979
713812
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2007/12/10
发站内信
发表于:2011/1/7 11:18:46
#9楼
小问题,很可能是预充电回路问题