情况是这样的:
车间上用有4个压力传感器出现故障,分别检测4个不同的位置。现在有一个出现故障,在不影响生产的情况下,是否可以在PLC输入端的线断开,将好的传感器的线并入原先那个的PLC输入端中。4个传感器都是模拟量输入。请指教!!!!!!
22428
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:823
历史总积分:22428
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/12/15 16:49:29
#1楼
这个没有试过,=等高手解答
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/15 20:26:36
#2楼
楼主的想法就是带电接线,这没有试过,可能不同的PLC结果也会不同。
如把以下问题说清楚了,可能有希望。不知压力传感器的供电是怎样供的?生产中是否可短时间断开压力传感器的电源?压力传感器的输出信号是什么?
1058
zhgkwfxs
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2010/12/15 20:47:08
#3楼
不可以
6493
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6493
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/12/16 8:35:04
#4楼
不可以带电这样弄的,万一你一不小心正极接地了,你整台设备可能就跳闸了,你这样也不安全啊
1052
starpotato
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/4
发站内信
发表于:2010/12/16 10:21:53
#5楼
不好意思!我表达的不好!
情况是这样的:车间上用有4个压力传感器出现故障,分别检测4个不同的位置。现在有一个出现故障,因为该传感器对于生产上影响不大,在断电的情况下,是否可以在PLC输入端的线断开,将好的传感器的线并入原先那个的PLC输入端中。4个传感器都是模拟量输入(0~10V)。因为一般情况下,开关量出问题(前提是该开关量无关重要)可以通过并线来处理,不知道模拟量可不可以?请指教!!!!!!
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/16 16:21:34
#6楼
如能断开压力传感器的电源,其就没有0-10V输出了,就可以接线, 只是你还没有说清楚压力传感器供电是交流还是直流?电压是多少?这时可能会有个感应电和静电问题。
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2010/12/16 20:37:21
#7楼
压力传感器与原先断开的是否相同,由于你提到将好的并入原先的位置,你是准备在一个输入口上并联两个压力传感器(一个好一个坏)?
那样读取的参数可能就不会准确了。
                 I believe i can fly
1668
wangriyue
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1668
注册时间:2007/4/18
发站内信
发表于:2010/12/17 10:33:14
#8楼
学习。。
进口仪表权威代理商—康纳森仪表,网址:http://www.conasen.com 400-600-5217
711
laozhao1021
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:711
注册时间:2010/12/18
发站内信
发表于:2010/12/18 15:30:59
#9楼
可以的;但要注意以下问题:1  .所换的传感器要与原来型号规格一致。2 、精度、量程一致。3 、接线方式一致。4 、必须在停电状态下进行。5 、切不可将极性接反。