您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:17个,阅读:2000 [上一页] [1] [2] [下一页]
939
zflzxx
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2005/12/23
发站内信
发表于:2010/11/16 6:29:03
#0楼
一个5.5KW潜水泵,从水池抽水,给四层楼十几户人家供水,
我搞过多年电工,也从事电子电脑维修,现在把这个供水加上变频器控制,
联系武汉天正,他们给了一个2000元左右的变频器,一只远程压力表,
不知这样做行不行?
请教各位大侠了
894
twx770824
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/3/9
发站内信
发表于:2010/11/16 9:27:26
#1楼
这要看你的控制要求了
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/11/16 12:47:51
#2楼
改恒压供水方式? 这个第一次调需要耐心。。。
供货商有没有相关的参数给你参考的?


[此贴子已经被kdrjl于2010/11/16 15:33:13编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/16 15:36:13
#3楼
看潜水泵扬程是否能抽到4楼的高度;看变频器是否带PID调节工艺。都符合了,就可以。
我是你的朋友
2669
651741142
文章数:372
年度积分:50
历史总积分:2669
注册时间:2010/7/28
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2010/11/16 20:56:06
#4楼
没什么好怕的!认真的去做!不做怎么会的了呢?没做过的不表示你不会!做完了,你就会了!就知道别人给你的方案行不行!你自己就有方案了!
939
zflzxx
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2005/12/23
发站内信
发表于:2010/11/17 12:57:50
#5楼
谢谢各位,水泵没问题,变频器有PID,装好后回来汇报
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/17 13:59:07
#6楼
剩下问题就是针对现场的控制硬件接口连线、参数化设置变频器。需要认真去读一读变频器的使用手册了。变频器啥牌子的?
我是你的朋友
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/11/17 17:49:51
#7楼
设计方案自己搞还是买变频器的给你设计的,先弄清楚你的要求,再上手操作,从理论的方面不思路缕一下,省的接线不好,损坏变频器!
做什么事贵在坚持!
3748
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:49
历史总积分:3748
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2010/11/17 22:06:03
#8楼
很简单的,仔细看下是说明书就可以了
1216
zmx1234567
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2009/7/8
发站内信
发表于:2010/11/17 23:47:26
#9楼
你要注意,弄不好水泵电机会容易烧掉。