我公司是从事光伏玻璃制造生产的,,,现在碰到一个问题,,,我又是个菜鸟,,特上传帖子请教高手,,
原因是这样的,,我公司的生产线是半自动化的控制,,设备的运作是逆流程连锁的信号,,最近出现这样一个现象,,就是第一道工序经常无缘无故跳闸,,我检测过线路,,电源和信号都没问题,,第一到工序的设备也没问题,,第二到工序的设备也正常运行,,信号输送也正常,,想不通是什么原因??特发帖子请教高手,,有知道怎么处理的或建议,,请赐教,,本人感激不尽,,谢谢。。QQ290446327






[此贴子已经被jint于2010/11/15 15:43:25编辑过]
1250
tjw888666
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2008/8/24
发站内信
发表于:2010/11/11 17:14:30
#1楼
说的太笼统了。
跳闸?什么跳闸?
任时光飞逝,唯实力永存!
21623
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1247
历史总积分:21623
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2010/11/11 20:45:50
#2楼
短路,接地
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/12 16:18:04
#3楼
你发一个图上来,大伙帮你分析!光说别人也不知道你故障出在什么地方
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
987
linyue606
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2008/8/1
发站内信
发表于:2010/11/13 11:22:49
#4楼
要把问题说得清楚,才能回答。
1145
失败辉
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2008/9/2
发站内信
发表于:2010/11/13 16:50:11
#5楼
以下是引用linyue606在2010/11/13 11:22:49的发言:
要把问题说得清楚,才能回答。
797
星梦园
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/9/12
发站内信
发表于:2010/11/13 18:29:12
#6楼
没看明白是什么问题,只知有跳闸,描述不系统
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/14 10:46:43
#7楼
不熟悉该生产线,所以无法针对性的意见。
如果设备、线路、信号、电源均未发现问题,仍跳闸的话,可注意一下开关有无问题;
若一时找不出故障点,则需耐心观察,分析故障出现时的有关情况,再作判断。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
703
zenghui988
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2010/11/10
发站内信
发表于:2010/11/15 11:09:07
#8楼
表情
2175
竹叶青在
文章数:232
年度积分:53
历史总积分:2175
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2010/11/15 13:18:43
#9楼
无缘无故跳闸,跳空开还是调漏电保护?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007