请问变频器一控制三台水泵怎么做,怎么接线,有哪些具体的要求吗?
1122
xlian5105
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2004/11/11 10:35:00
#1楼
变频启动,运行至工频则转至工频,再启动另一台。。。。。
1000
wjxu001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2004/11/11 12:27:00
#2楼
对呀,这样的话变频器要停下来吗,然后在切换是吗,如果不停下来会不会报警啊
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/11/11 13:12:00
#3楼
升速至工频----变频器“自由停车”激励并延时0.1S切换电机至工频----接通下一台电机至变频器输出端----。
我是你的朋友
1689
jvtcwanjun
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1689
注册时间:2004/1/8
发站内信
发表于:2004/11/11 14:09:00
#4楼
任工,切换时是否要考虑被切掉的电机与电源之间的相位关系?
活着,前进的最大动力.
1000
wjxu001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2004/11/11 16:10:00
#5楼
能自动切换吗,可以LPLC 编程去切换吧,但是怎么知道这台电机已经达到最高频率即工频了呢。不好意思,我是新手!谢谢你们的回复

49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/11/11 18:34:00
#6楼
to  jvtcwanjun:你可不像是门外汉呀。网上的很多帖子都警告说超过几十千瓦的电机,不能直接转换,必须要保证切换时的变频器输出电源相位与此时的工频电源相位一致,才可切换,否则,后果不堪设想,云云。这我就没办法了,因为我没有这种实际的实验条件来验证。电气工程手册上说的方法,就是达到工频的频率即可切换工频,而且对转换的电机功率没有约束。几百千瓦的电机也可以这样干,并未提转换相位一致的问题。也许那本书太旧了,现在的技术讲究的是“无缝转换”。追求转换过程的平滑与完美吧。
我是你的朋友
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/11/11 20:04:00
#7楼
to  wjxu001:自动转换有什么问题呢?用PLC作外部的逻辑判断,实现自动切换不应该有什么问题呀?
我是你的朋友
1000
wjxu001
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2004/11/12 9:36:00
#8楼
to kdrjl:首先谢谢你回复!我想知道的具体点,就是PLC的外部逻辑判断怎样实现?然后PLC是不是控制接触器去切换电机
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/11/12 19:09:00
#9楼
以下是引用wjxu001在2004-11-12 9:36:00的发言:
to kdrjl:首先谢谢你回复!我想知道的具体点,就是PLC的外部逻辑判断怎样实现?然后PLC是不是控制接触器去切换电机
这是你的问题。你要在plc中监测电网频率和变频器的输出频率,然后实时的比较这两个信号。当变频器的频率达到电网频率,由plc先发出变频器的自由停车指令,控制变频器“off2”,然后紧接着控制接触器去切换电机。完成你的第一次转换,再去重新启动地二台电机,重复第一次的控制-监测-比较-off2-切换电机...。
变频器和PLC都是有“脑袋”(智能化)的东西,要完成上述任务,应该是轻而易举的。
我是你的朋友