您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:14个,阅读:8050 [上一页] [1] [2] [下一页]
1231
LWHAO0039
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1231
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2004/11/7 13:42:00
#0楼
HONEYWELL TPS工程师站用GUS 好吗,TPS专用工程师站与GUS 有何区别,GUS/US/APP有何区别和共同点
930
wangyz1008
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2003/11/30
发站内信
发表于:2004/11/11 10:33:00
#1楼
不明白你在问什么,工程师站就是gus ,当然,操作员站也是gus ,二者安装的软件是完全相同的,只不过登陆时权限不一样而已;
988
闲亭静士
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2004/12/20
发站内信
发表于:2004/12/20 23:40:00
#2楼

个人理解

只不过配置稍高点,没必要一定要用HONEYWELL 提供的工程师站,用任一配置稍高点的计算机加个LCNP4卡,效果一样。

天天向上
1028
ghchengml
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/8/1 11:02:00
#3楼
1.GUS和US均是人机接口,GUS基于Windows系统,US基于UNIX系统,两者的组态工具均相同,所不同的是GUS的组态工具是将US的组态工具进行移植,在Windows下增加了动态流程图软件,功能增强,GUS和US作为TPS的单一窗口,同时满足操作员、系统工程师和维修工程师的需求;
2.GUS通过接口挂接到LCN网络,US直接挂到LCN网络;
3.APP的硬件与GUS相同,只是应用不同,APP执行高级控制功能,GUS只是做为人机接口,在应用组态中进行定义来实现监视还是控制应用。
我已从事HOneywell公司的DCS系统19年了,从早期的TDC2000就开始玩了,有什么问题可帮忙解答。
980
chb_007195
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2005/7/31
发站内信
发表于:2005/8/1 21:45:00
#4楼
用GUS做工程师站当然可以!至于GUS/US的区别,前面几位楼主都说得很清楚了,我就不多说了。顺便问一下,你的TPS系统是用在化工还是其他行业?能做到自动翻页流程图吗?
1028
ghchengml
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/8/9 9:02:00
#5楼
我公司是扬子石化公司,主要从事石化行业,使用TPS系统很多,不需要做自动翻页流程图,内嵌的编程功能很强,要学很长时间的。
1028
ghchengml
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/8/9 9:06:00
#6楼
为何采用工作站,主要是长时间运行,可以说长年累月啊!用普通的电脑能玩吗?恐怕要累死了
879
思明
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/11/6 8:41:00
#7楼
楼上的各位老师们:我想学习honeywell的HM冗余硬盘的制作,你们能否帮忙教小弟一下!
907
gjf1118
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/11/13
发站内信
发表于:2005/11/14 21:37:00
#8楼
我有做HM的全步骤,可以发过去
1028
ghchengml
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/11/16 16:04:00
#9楼
HM冗余硬盘制作在平时风险是很大的,我相信没有一个老板会让你做,这种工作只有在项目初期才做,它可不像PC