我港有三台门机,其旋转为变频控制,即一台变频器控制两台旋转电机,
开港以来,多次PUF,IGBT和保险丝全部损坏。浪费了大量人力物力。
现诚心求教,怎样避免此类问题;
   1。原先有3档,现在去掉了最高档,故障仍出现。
   2。故障发生时,电流都很高。
   3。OL2故障记录发生最多。(降低了C6-02与L3-02参数以及空载电流。效果仍不理想)
959
liu529
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/9/16 14:59:55
#1楼
变频器的功率可能偏小,你不妨用功率大一些的试一下。
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2010/9/16 16:22:14
#2楼
换品牌
ABB的吧好的港口上都有足以胜任
1144
yrq
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2010/9/22 21:27:48
#3楼
功率匹配;安装制动单元;故障  都要考虑到
817
szhddzyj
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:817
注册时间:2010/6/3
发站内信
发表于:2010/9/27 19:49:58
#4楼
旋转两台电机各37KW。90KW变频器应该够了吧,除非这种用在门机旋转上的工况复杂,功率选变频器算法不同也有可能。现在有制动单元的!
1144
yrq
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2010/9/28 18:28:34
#5楼
90KW应该可以,制动单元呢? 这个也要匹配。
706
daxingxiaomei
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:706
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2010/10/20 8:28:00
#6楼
是不是变频器输出侧有短路或者接地的地方
817
szhddzyj
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:817
注册时间:2010/6/3
发站内信
发表于:2010/10/20 18:07:07
#7楼
改变
817
szhddzyj
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:817
注册时间:2010/6/3
发站内信
发表于:2010/10/20 18:09:56
#8楼
输出。量了啊。应该没什么问题。而且坏掉的间隔时间有长有短。
1039
zyqxwzyx
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2005/11/15
发站内信
发表于:2010/10/28 10:59:47
#9楼
1.变频器力矩限制值是否过大如超过200%,则降低。
2.滑环是否拉弧打火。
3.交流电谐波分量是否过大。