您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:28个,阅读:6337 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1299
mao1234602
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1299
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/9/11 13:32:54
#10楼
应该清楚你的接近开关或传感器是NPN的还是PNP的,一般来说欧洲的PLC都是用PNP型的,小日本的用NPN
2916
tcl999ling
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:2916
注册时间:2009/3/15
发站内信
发表于:2010/9/11 21:07:26
#11楼
棕正、兰负、黑信号
正常情况下,一般如此。
如接线错误,会烧坏元件的!
778
1024162038
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2010/9/12
发站内信
发表于:2010/9/12 12:34:31
#12楼
就是棕接电源正极,兰接电源负极,黑就直接接在s7200PLC的输入端,PLC的输入端的公共端口接电源正极,这样一般都没问题的
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/9/12 16:40:09
#13楼
棕接DC电源+,兰色接DC电源-与PLC的COM端子,黑色接PLC输入点
812
1446342795
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:812
注册时间:2010/3/31
发站内信
发表于:2010/9/12 17:07:59
#14楼
从图上看,你的光电开关是npn型的,它的输出是负。如果PLC的输入需要的是正,那就不能工作。
937
shandy40
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2009/4/20
发站内信
发表于:2010/9/12 17:27:06
#15楼
接线
黑色就是信号线哈,另外两根就电源
1029
张洪福
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1029
注册时间:2007/11/6
发站内信
发表于:2010/9/12 21:12:24
#16楼
是得
1099
puqj
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2001/7/1
发站内信
发表于:2010/9/13 9:49:24
#17楼
没错的。
1372
zhangqi79
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1372
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2010/9/13 10:03:32
#18楼
方框里实际就是一个开关接点
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/9/13 14:40:46
#19楼
就是这样接
做什么事贵在坚持!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007