DCS系统接地

708
chunzhang.cool
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2010/7/30
发站内信
发表于:2010/8/16 16:54:42
#0楼
DCS系统中各种设备应该怎么接地?
如:系统输入AC220V ,直流电源,数显表电源端,信号输入屏蔽层这些接地该怎么接,是共同一个接地极吗?
可不可以直接接在建筑物内的钢筋上。
为什么?
907
glc5678
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/8/17 8:18:58
#1楼
不可以的,要专门做接地网,尤其对于小信号。并且小信号和功率输出级的地要分开接。
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/8/17 12:31:06
#2楼
二楼说的对
814
greathe
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2009/5/25
发站内信
发表于:2010/8/31 21:33:37
#3楼
发点资料啊,光说没有用
708
chunzhang.cool
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2010/7/30
发站内信
发表于:2010/9/1 21:33:39
#4楼
如果我专做一个接地极的话,是不是可以接在一起。标准做法怎么做
918
ahxls
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2007/4/6
发站内信
发表于:2010/9/10 21:56:14
#5楼
两个地,接地极相距20M
700
63685148
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2010/10/21 15:33:12
#6楼
现在对于是否和电气公用一个接地极也是没有明确的区分.
反正分开,公用2种方式都在使用,不过好像现在和电气公用一个接地极的情况居多!
718
tawyq
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:718
注册时间:2010/1/1
发站内信
发表于:2010/10/23 8:40:43
#7楼
DCS论坛QQ群是多少?
1071
划痕
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2010/10/23 12:38:51
#8楼
DCS控制柜的地线要和配电室(MCC柜)的地线要分开,接地电阻不大于4欧就好了
700
63685148
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2010/10/23 15:17:24
#9楼
以下是引用划痕在2010/10/23 12:38:51的发言:
DCS控制柜的地线要和配电室(MCC柜)的地线要分开,接地电阻不大于4欧就好了

现在的规范不是可以允许与电气接地网公用吗?