一台ATV61前些天突然上电报SCF4,送修后发现中路IGBT烧毁,旁边一个4脚的黑盒子+SCR也炸黑了(电容旁边,不知道是什么东西)。驱动板上一个二极管和电阻报销,更换IGBT和二极管电阻后仍报警。重新检测驱动板,发现第二路中有二极管反向导通,拆下检测仍是好的,查所有并联二极管的元件,多数也都是二极管也是这个毛病,但是拆下完好,光耦也是。郁闷之后拿另一块板测得第二路也是一样的,难道是原先设计好的?其他5路都没这个情况。实在没办法了,求助高手啊。这SCF4如何解决。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/12 17:01:55
#1楼
六路驱动IC电路,只有第2路二极管反向导通?
不大可能啊。没有道理吧,楼主一定要找到原因,解开这个谜!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
706
寒鑫磊
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:706
注册时间:2010/4/1
发站内信
发表于:2010/8/12 17:25:59
#2楼
傻了
实在太匪夷所思了。。。拆掉二极管反向有个30KΩ的电阻,二极管本身是好的,线路板本身不应该有这个反向啊,就算有,其他几路也没有。我都快拆了这路一大半的原件了,都是拆下来的原件都是好的。真不知道该怎么查下去了,再拆要把关联的原件都拆光了。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
706
寒鑫磊
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:706
注册时间:2010/4/1
发站内信
发表于:2010/8/12 19:43:37
#3楼
测得LM2903的48脚和这条线路有关,我想应该是设计上就是这样的,只能不考虑其故障原因,可是还是有问题。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/13 10:15:32
#4楼
噢,那就静下心来继续查一下吧,将最后结果,再给大家说一下,就行了,省掉大家也纳闷呀。
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/15 8:33:14
#5楼
我这里也有一台施耐德4KW ATV71变频器报SCF4故障,测量IGBT正常 没有细查电路板
电路板刷胶,很难看清楚电路板结构
837
jiejiying
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2009/1/11
发站内信
发表于:2014/5/30 11:48:54
#6楼
我的一台30KW的也是,在W+驱动反向是通的,因原来也是这个脚有问题,模块烧了,但是买了一块板回来换也是上电就报SCF4,是不是IO板有问题,能不能跳线试一下。谁有办法?
[此贴子已经被作者于2014/5/30 11:49:39编辑过]
1982
muwu
文章数:362
年度积分:50
历史总积分:1982
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2014/5/30 21:00:01
#7楼
有结果了吗?搞好一定要公布下额
837
jiejiying
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2009/1/11
发站内信
发表于:2014/6/3 11:34:52
#8楼
我最不想修的就是施耐德的变频器.
837
jiejiying
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2009/1/11
发站内信
发表于:2014/6/16 21:22:24
#9楼
回复 #8楼 jiejiying
在查出来后,发现是316的一个引脚虚焊,大家可以外给电源,通过跳线运行来查那一块出的问题,我就是这么查的,不用接模块!