您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1361 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电工计算

987
jinhong58
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/8/5 20:04:19
#10楼
变压器零点没接地,也就是接地没做好
981
caicai008
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2006/10/31
发站内信
发表于:2010/8/5 20:51:31
#11楼
同意7.8楼的说法
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/8/6 10:06:16
#12楼
根据三相线电流来看,N线电流不可能只有6A,再根据N线对地电压有217V的现象分析,极可能是N线有接触不良或断线现象。在变压器侧N线与地线是连在一起的,三相再不平衡漂移电压也不可能有这么高。你量一下三相相电压,肯定不平衡幅度很大。
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2010/8/6 11:51:37
#13楼
大家反映这么多希望楼住反馈一下,你重新量一下三相相电压。
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2010/8/6 20:55:33
#14楼
我觉得用电笔测三相,一一测试。测得A  B  C 如有其中一相氖管不亮,就表明有漏电现相。
 就从总柜部分分支检查,按上述测试。。。
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/8/7 6:26:06
#15楼
N地电压217V接地了吧,不然没有这么高的电压。
802
chenweijun77
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2010/8/7 11:26:33
#16楼
我觉得接地电阻有问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005