请教下各位:我前几天帮别人买了个三菱E740 3相380V的变频器,回来后他说在家里用220V的单相电把参数设好了给别人装上机台用了.我感觉奇怪,难道用单相电可以有方法接3相的变频器,问他他也不说,各位是否有这样设参数的经验或方法?
990
358223129
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2008/9/25
发站内信
发表于:2010/7/15 9:56:26
#1楼
施奈德的可以 三菱还没注意
如题
769
969137323
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2010/7/7
发站内信
发表于:2010/7/15 11:24:51
#2楼
一般小功率的都可以
1032
wgs_8262
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2008/8/28
发站内信
发表于:2010/7/15 15:27:32
#3楼
你提的问题是否指变频器自身电源要用在单相220V上,如果是,一般变频器小功率1.5KW以下就有这种规格,只要选型,这样价格低.如果选380V电源,价格就上去了.
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/7/15 17:16:58
#4楼
不要信他说,一般的变频器出厂的预设就有电压监控功能,380V的加上220V的电压,基本上连自检都过不了,更加不要说进入菜单。。


————————————
qlin注:
删去了上段两个没有意义的词(及多余的标点):“废话,”“瞎”
[此贴子已经被qlin于2010/7/15 18:17:52编辑过]
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/7/15 18:25:11
#5楼

   对删去5楼mat3210回复中 两个无意义词的说明:
   可以发表正确或错误的意见,但用字必须文明,这是尊重他人、也是尊重自己!
1213
zhaohongjun
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1213
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2010/7/15 20:36:25
#6楼
有的变频器在家调似时可以用单相电源调试参数
8017
zmzhang
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:8017
注册时间:2006/3/13
发站内信
发表于:2010/7/15 20:38:10
#7楼
搞个220v变380v的升压变压器就可以了。
1164
somedays999
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2010/7/30 11:16:34
#8楼
可以啊~通过参数将缺相检测屏蔽就可以了。
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/7/30 12:09:08
#9楼
三菱E740三相380V;不仅可以利用220的电源来调试;如受到环境限制;利用220V的电源都能满足设备正常运行。
楼主你应该很少接触变频器吧!呵呵
目前小功率的变频器这样接法都没问题;但大功率变频器就不允许了。