您现在所在的是:

电力自动化

回帖:16个,阅读:1469 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

十万火急

826
star521zx
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2010/6/30 17:43:24
#0楼
一控一的软启动水泵,一手动抽生就跳闸,已经烧了一台软启动了,换了后就跳总闸,感觉启动电流大。不知道是交流接触器的原因还是什么,请高手帮忙。表情
826
star521zx
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2010/6/30 19:17:34
#1楼
自己顶下表情
12287
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:49
历史总积分:12287
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/6/30 20:09:10
#2楼
钳一下电流,以帮助分析问题。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
826
star521zx
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2010/6/30 20:23:36
#3楼
不敢试,怕再烧软启动。大概是什么原因呐?
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/6/30 23:55:55
#4楼
这个不好说,你在现场 还是仔细好好检查了
826
star521zx
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2010/7/1 0:25:43
#5楼
现场时,启动导致整个泵站的低压总开关跳闸,控制柜的空气开关有拉弧现象。我觉得是启动电流过大,不知道是不是空气开关老化了。
826
star521zx
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2010/7/1 0:25:52
#6楼
现场时,启动导致整个泵站的低压总开关跳闸,控制柜的空气开关有拉弧现象。我觉得是启动电流过大,不知道是不是空气开关老化了。
1247
单单
文章数:96
年度积分:76
历史总积分:1247
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2010/7/1 1:11:27
#7楼
拆开交流接触器,你会有意想不到的发现
826
star521zx
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2010/7/1 1:26:28
#8楼
拆过了,没什么发现啊,不过交流接触器吸合的声音不太对。
826
star521zx
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2010/7/1 16:52:19
#9楼
已解决,是德力西的软起动的接线错了,是厂家贴的标签贴反了。导致接线出错,水泵反转,负荷过大。