您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1488 [上一页] [1] [2] [下一页]
1129
plcplc123
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2009/7/24
发站内信
发表于:2010/5/30 20:40:42
#0楼
有一个陆地上的冷库,大概10几个制冷压缩机,运行总电流大概450A左右。
有几个问题想问一下:
1.总电缆应该选用多大的电缆合适?用几芯?是3相5线的吗?有电缆选型表的话给我发个,谢谢!邮箱是zhihaozeng@163.com
2.计算电缆大小是根据压缩机运行电流还是启动电流呢?好像启动电流是运行电流的几倍哦
3.总电缆的大小要把融霜考虑进去吗?因为融霜时压缩机和风机都是停止的。
4.总的空气开关用多大电流的呢?

知道的话帮我答一下,答不完答2、3个也可以。谢谢!


[此贴子已经被作者于2010-5-31 9:07:59编辑过]
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2010/5/30 20:52:59
#1楼
电缆可选择3相4线、3×185+1×95,启动电流不必考虑。
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2010/5/30 20:54:53
#2楼
铜芯
1129
plcplc123
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2009/7/24
发站内信
发表于:2010/5/31 9:27:29
#3楼
3相4线?不需要接地线吗?
1129
plcplc123
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2009/7/24
发站内信
发表于:2010/5/31 9:28:07
#4楼
是不是用3相5线安全一些?
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/5/31 10:45:00
#5楼
你的电缆年运行小时为多少?
假设年运行小时在3000小时以下,则S应在180以上,选择YJV22-1-3*180+1*95
假设年运行小时在3000小时~5000小时,则S应在200以上,选择YJV22-1-3*240+1*120或3*120+1*70二根并联
接地线采用在设备处装接地网,用扁钢引出到设备接地处,
空开选择800A
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2010/5/31 11:36:41
#6楼
1、4芯。3相4线。
2、按运行电流计算。
3、容霜时不必考虑,那时主系统已经关闭,电流很小。电流最大值只需要考虑同时运行的最大值就可以了。
4、800A的开关电源应该可以。空压机等设备不要同时启动。
1409
月无期
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2010/5/31 15:11:07
#7楼
用不着那么粗的电缆吧,压缩机又不同时工作。估算一个冷库的负荷,设压缩机正常时有60%在工作的话。电流也就300安,用不着180电缆,如果电缆太热,再并一根不也可以吗?接地方式三相五线虽好,但你的电源那边是怎么样的你还不知道呢?你还是看看再说吧。
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2010/5/31 15:48:33
#8楼
450A的话,185平方还是要的。
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2010/6/1 14:38:18
#9楼
楼上说的比较对,电缆放的大点还是有好处的,开关选为万能断路器比较好!
新手报道,受教必顶!
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004