* 帖子主题:

空漏开关跳闸?

1177
0746
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2009/8/13
发站内信
发表于:2010/5/27 20:32:15
#0楼
我们公司有二台回火炉,是用发热管加热的
有一台可以正常工作,有一台开半个小时后,空漏开关(100A)就跳闸
正常工作那台电流大概是60A左右,不正常那台是电流大概70A左右
二台机的发热管都是一样的,为什么电流就不一样,想不明白?
正常那台是用固态继电器加温控器控制的
不正常那台是用接触器加温控器控制的
是什么原因,请帮忙分析?
883
fq197301
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:883
注册时间:2008/12/13
发站内信
发表于:2010/5/27 21:34:59
#1楼
建议换个空漏开关试一下,估计是空漏开关质量问题!
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/5/27 22:08:49
#2楼
标的功率一样,未必你卡出来的电流一样,名牌上就是参考而已
先看看你那个空漏有没有问题
756
1353444925
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2010/1/4
发站内信
发表于:2010/5/28 6:28:25
#3楼
标的功率一样,未必你卡出来的电流一样,名牌上就是参考而已。用摇表测空漏开关跳闸那台的绝缘阻值。

19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/5/28 7:22:46
#4楼
加上rc吸收
 一花一世界,一佛一如来
2630
binwang6509
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:2630
注册时间:2009/10/24
发站内信
发表于:2010/5/28 7:24:21
#5楼
电流大10A不一定就是坏的,换个开关试一下
1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/5/28 8:50:22
#6楼
学习了,多谢
1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/5/28 8:50:34
#7楼
学习了,多谢
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2010/5/28 17:00:31
#8楼
用摇表测空漏开关跳闸那台的绝缘阻值。
1177
0746
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2009/8/13
发站内信
发表于:2010/5/28 19:40:50
#9楼
二台是同一空漏电开关?为什么那台就可以,(那台开半个小时才开始跳哦)要是有接地,应该一开就会跳