小型继电器 220V 5A AC HH51型 , 其节点能驱动AC 380V 额定电流100A的接触器吗?
其中考虑的一个节点容量问题 这个容量是指线圈额定电流?还是指节点所能承载的最大电流 ?
我想应该是节点所能承载的最大电流  那么这个继电器型号规格上有标注吗 或者怎么计算。
我有点糊涂 望指点迷津。
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/2 20:54:00
#1楼
小了点
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
17742
welfare1987
文章数:1842
年度积分:948
历史总积分:17742
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2010/5/2 23:24:11
#2楼
额定电流100A接触器触点所能承载的最大电流
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/3 8:29:43
#3楼
主要看你接触器线圈的电压及电流;
42343
YXBK 版主
文章数:19454
年度积分:2757
历史总积分:42343
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2010/5/3 22:17:14
#4楼
要看线圈的电流、电源
大家一起学习
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/8 16:05:46
#5楼

   如果HH51触点的额定电流是5A(220V 5A AC HH51型),就触点容量来说,能够带AC 380V 额定电流100A的接触器。
   但,我查得HH51“用于交流50/60Hz、电压为220V及以下,或直流110V及以下的电路中”(未找到额定电流)。
   如果确实,则一般不可用于AC380V回路中;若需试用,则应注意触头间的间距等,以满足灭弧、耐压要求。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1163
zhaohongjun
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1163
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2010/5/8 19:53:28
#6楼
我昨天就有应用,没事,但必须用HH52P的两个触点串起来以增加触头间距,这样使用起来保险
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/5/8 20:07:44
#7楼
绝对可以的
1043
550780503
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2009/10/17
发站内信
发表于:2010/5/8 21:11:42
#8楼
小型继电器 220V 5A AC HH51型:这个应该表示的意思是:触头能承受的最大容量是,220V时5A。?
AC 380V 额定电流100A的接触器:此线圈是24V?220V?还是380V?看不出来呀