孔板流量计

922
3352311
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2004/10/8 8:48:00
#0楼
请教:在管道安装孔板流量计时有什么技术要求。
980
marsonmzh
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2004/10/8 13:59:00
#1楼
主要是要保证前后直管段得长度要求
虚心向各位前辈学习
922
3352311
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2004/10/8 17:06:00
#2楼
能告诉前后长度是管径的倍数。
994
随便谈谈
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2004/9/23
发站内信
发表于:2004/10/10 11:19:00
#3楼
前10D后5D
1474
Trust
文章数:77
年度积分:77
历史总积分:1474
注册时间:2004/5/16
发站内信
发表于:2004/10/10 11:27:00
#4楼
我有孔板安装的国家规范。请提供正确邮箱。
www.trust-control.cn
The people for process analytics...
907
五月风1981
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2004/10/23 15:41:00
#5楼
上面这位前辈,你给我提供一份孔板安装的规范吗?如果你还有其他的自控设计安装规范也请你随便给点,谢谢了。philipsandtyl@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/9/7
发站内信
发表于:2004/10/24 9:50:00
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
938
小子无名
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2007/11/26 17:09:00
#7楼
我想问下 一体化孔板流量计呀配套一个差压变送器??
2347
zhc821126
文章数:466
年度积分:50
历史总积分:2347
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2007/11/27 9:31:00
#8楼
发一份给我,谢谢
zhc821145@163.com
946
FLOWORLD
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2007/11/6
发站内信
发表于:2007/11/30 11:09:00
#9楼
如果有兴趣了解孔板替代产品--V锥流量 和我联系
美国富沃得(上海总部)  华北区负责人 王青伟 13761077725  
QQ交流群:39046831
qingwei.wang@floworld-co.com
有经销意向可以交流
我们唯一使命——辉煌您的事业!