您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:4025 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

固定电话的电压

3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/4/21 7:08:01
#0楼
家里的固定电话电压一般是多少的
是直流还是交流的
986
YANCHAO52
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2010/3/3
发站内信
发表于:2010/4/21 7:58:55
#1楼
座机电话电压量不出来   好象是它经过电话滤波过滤后才有电压
同样的一瓶饮料,便利店里2块钱,五星饭店里60块。很多时候,一个人的价值取决于所在的位置  (学习中###)
19874
pqsh 版主
文章数:7500
年度积分:490
历史总积分:19874
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2010/4/21 8:15:41
#2楼
好像是挂机48V,振铃100V,摘机10V.
具体忘了,可以量一下的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
750
13606092166
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2010/4/21 8:47:01
#3楼
各程控交换机不一样
挂机状态50多V.
摘机长音时6V多.电流30毫安,
短路电流35毫安左右
挂机振铃时50多V
是直流电压
23126
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:599
历史总积分:23126
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/4/21 16:12:23
#4楼
不太清楚,有电话振铃时应该蛮高的
1145
早班火车
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2005/8/23
发站内信
发表于:2010/4/21 16:22:10
#5楼
挂机48V,摘机8V左右,振铃90V。
直流。
1290
sunruiping
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1290
注册时间:2006/7/18
发站内信
发表于:2010/4/21 20:16:06
#6楼
同意6楼的说法
2218
guxue
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:2218
注册时间:2008/7/29
发站内信
发表于:2010/4/21 20:23:03
#7楼
53v直流
sdysfzs
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/4/21 21:26:59
#8楼
待机24V直流,工作时48V直流
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2010/4/21 22:08:34
#9楼
挂机DC48V,摘机DC8V左右。振铃AC90V。