您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1455 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

提升机飞车

723
jackie002500
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:723
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2010/4/8 23:16:02
#0楼
公司卷扬在一次全自动向上(重物下放)运行过程中,到上减速监测点时没有及时减速(减速音响正常报响,卷扬速度菜用plc程序控制)结果导致减速段速度过大,造成提升机过卷,配重进入木罐道底部3.2m,几乎酿成飞车事件。经过检查并没有发现软件有问题,变流器也并未发现有什么异常,试车两天也并没有等到故障重现,最终我们将故障原因确定为减速程序失灵,在程序里面添加了一套速度保护程序,而真正的原因并未找到,不知有没有高手遇到过这种情况可以告知一下,本人系刚毕业学生,有帮忙的可以在帖子上直接恢复或者发送邮件:zhaoxiyangpeng@163.com,先行谢过!!!
1041
onlyma
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2009/8/14
发站内信
发表于:2010/4/9 9:32:49
#1楼
很想知道答案
2347
zhc821126
文章数:466
年度积分:50
历史总积分:2347
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2010/4/9 15:54:33
#2楼
限位开关没有发挥作用吧
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/4/10 8:46:13
#3楼
这种故障的可能性很多呀。比较直接的原因有:
可能是通讯故障;
可能是限位开关信号不可靠;
可能是软件中程序的瑕疵;
可能是系统中的噪声干扰
等等


[此贴子已经被作者于2010-4-10 8:47:48编辑过]
我是你的朋友
723
jackie002500
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:723
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2010/4/11 21:30:16
#4楼
恢复
谢谢您的回答,但是感觉应该不是通讯故障,因为减速音响叫了,有减速信号;这里的速度控制用的纯软件控制,没有减速开关;我们是按照软件失灵处理的,加了一套速度保护,不过你说的噪音影响我不太清楚,能解释下吗,谢谢!!
901
青岛青
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2010/4/12 11:23:26
#5楼
我觉的应该是抱闸问题吧
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/4/12 19:57:05
#6楼
以下是引用jackie002500在2010-4-11 21:30:16的发言:
谢谢您的回答,但是感觉应该不是通讯故障,因为减速音响叫了,有减速信号;这里的速度控制用的纯软件控制,没有减速开关;我们是按照软件失灵处理的,加了一套速度保护,不过你说的噪音影响我不太清楚,能解释下吗,谢谢!!
所谓的“噪声”就是系统受到电磁干扰信号的影响,特别是软件的通讯信号,是数字的,电磁噪声对其的危害很大。
我是你的朋友
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/4/14 18:05:39
#7楼
通信受干扰的问题难找出来的,做个监控通信的程序。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
916
一年以后
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2009/7/5
发站内信
发表于:2010/4/29 9:40:22
#8楼
xx
一般这个都有多重保护。内部程序保护,减速段超速保护,减速点机械打点保护。
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                  我是来学习的。
700
天宇2510
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2010/6/1 11:04:45
#9楼
如果想根治这样的故障,可以选择使用接变频器,这样加减速都会很平稳,响应快速,且安全可靠。现在矿上提升机很多都会用变频器的。