您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1847 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/3/30 13:32:17
#0楼
前段时间一个厂里买了1个旧的功率因数补偿柜,共有9组12KVAR的3相380v电容器,我给接的线。

现在有这种情况:电容柜投上后,电网里的电机只能够运行一小会就会停下,过一会又能够启动,启动后也只能运行一小会,如此反复;而电容柜不投入运行就不会出现前面所说的现象。

变压器容量是250KVA,主断路器没有跳闸。

现在怀疑是电容器的问题,因为老板为了节省投资,购买的柜有些年头了,电容器外壳都是铁锈,不过没有鼓胀的情况。

是不是有这种可能:当电网中的电机一一运行时,控制器检测到功率因数低于设定值,于是开始控制接触器吸和,将电容器投入运行,但是因为电容器内部有问题,造成整个电网欠压使电机停止运行。

请各位高手指教。


750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/3/30 13:35:42
#1楼
当初试运行时,只投上1组电容器就能够使功率因数达到要求。

9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/3/30 15:20:08
#2楼
个人认为加上功率因数就能改善,电压低的问题.但是可能 是我的电容柜的容量不太适合.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2010/3/30 15:33:18
#3楼
在正常情况下电网中投入电容是不会有什么负作用的。楼主说的情况有可能是旧电容柜的控制器坏或信号线的相序没有接对。建议先检查一下。
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2010/3/31 8:19:58
#4楼
一般电容的柜不会对电压有太太的影响吧,是不是你电容柜时间太长,里面的接线等有问题哟
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/3/31 12:52:35
#5楼
相序应该是对的,据我所知,如果电压信号接反的话,功率因数表会显示超前,控制器也就不会正常工作。

试运行时,万能转换开关是在“自动”位置,由控制器控制的,运行了大概有15分钟才收尾的,当时整个电网里的电机基本都运行。


对了,我的电流互感器好像没有接零。

而且电机停机时,变压器二次侧输出的主断路器并没有跳闸。



[此贴子已经被作者于2010-3-31 12:57:01编辑过]
970
xingyuner
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2006/5/10
发站内信
发表于:2010/3/31 19:33:57
#6楼
我估计是容量不匹配或者接线错误,因为补偿电容柜是根据你的负载去计算的
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/3/31 20:38:07
#7楼
哦,你的容量配的还是就很合适的,没有多补的时候。我建议你还是看一下电机吧,不是电容柜的问题。是不是电压低啊?
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2010/4/1 10:49:39
#8楼
楼主看法不一定对阿。我告诉你一个简单的判断方法。就是用手动投电容。正常情况是投的电容时总电流是减少的。如果是超前这时投电容总电流是增加的。所以不烦试试。
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/4/1 23:02:27
#9楼
谢谢楼上的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005