您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:4682 [上一页] [1] [2] [下一页]
1280
破烂王
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1280
注册时间:2004/9/13
发站内信
发表于:2004/9/30 19:57:00
#0楼
1
1088
gyp256
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2004/1/29
发站内信
发表于:2004/10/2 22:22:00
#1楼
好象没有.就是铜吗?正负+地,两根旧可以去,范围小.20-80度
994
随便谈谈
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2004/9/23
发站内信
发表于:2004/10/3 20:37:00
#2楼
CU50与PT100一样不是热电偶是热电阻,三线制当然有三根线啦。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/10/3 23:17:00
#3楼
以下是引用随便谈谈在2004-10-3 20:37:00的发言:
CU50与PT100一样不是热电偶是热电阻,三线制当然有三根线啦。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
887
zjylzgk
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2004/10/4
发站内信
发表于:2004/10/4 16:12:00
#4楼
是铜电阻,为了消除误差,用三线制
1086
gopy
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2004/9/26
发站内信
发表于:2004/10/4 18:43:00
#5楼
还有四线制的呢
1280
破烂王
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1280
注册时间:2004/9/13
发站内信
发表于:2004/10/4 19:05:00
#6楼
那接线这么接?我只接过热电偶?它只有正负正负不要接错就好了。
1702
华南虎
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1702
注册时间:2003/12/24
发站内信
发表于:2004/10/4 22:07:00
#7楼
补偿导线本身的电阻
6139
8752911
文章数:2322
年度积分:55
历史总积分:6139
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2004/10/14 10:20:00
#8楼
以下是引用machelec在2004-10-3 23:17:00的发言:
以下是引用随便谈谈在2004-10-3 20:37:00的发言:
CU50与PT100一样不是热电偶,是热电阻三线制当然有三根线啦。

CU50与PT100一样不是热电偶,是热电阻.是热电阻三线制当然有三根线啦
CU50是铜电阻!3根线一根都不能少还不可以接反!不然误差很大的!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
923
西门雪
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/10/14
发站内信
发表于:2004/10/14 11:56:00
#9楼
补偿+平衡把