您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:8042 [上一页] [1] [2] [下一页]
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/27 18:49:00
#0楼
空气开关有灭弧罩子的进线端子~可以做出线端子用吗》?为什么~~?最好来个权威给解释以下
998
海风轻轻
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2004/9/16
发站内信
发表于:2004/9/27 20:49:00
#1楼
静触头进线,动触头出线。
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/27 21:53:00
#2楼
为什么呀?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/9/27 22:02:00
#3楼
可以,但是不符合规定。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/27 22:17:00
#4楼
请问楼上是何规定?我觉的从原理上也不能接反吧~~对脱扣器的寿命会有影响的把?猜测~求证一下
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/9/27 22:22:00
#5楼
找规定?不知道还能不能找到。N年前的事情了。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/28 5:28:00
#6楼
谢谢你啦~~
1731
ersacn
文章数:282
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2002/11/9
发站内信
发表于:2004/9/28 9:19:00
#7楼
从使用上讲,没有关系。但对接线方式国家标准有规定:能量流为上进下出,左进右出。比如接触器,你只能上桩头进线,下桩头出。断路器也是如此。当然你也可以将断路器倒装。线还是由上面进到静触点。不过这不符合一般人操作习惯。
能量流上进下出,左进右出。已是基本常识。断路器没合闸,下桩头不带电。这也是安全要求。
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/28 17:53:00
#8楼
不仅是安全要求吧~~呵呵
4566
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4566
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2004/9/28 19:48:00
#9楼
俺来牵强一下:
我见到的所有断路器,都可手动,上、下拨。如果机械部件坏了,由于重力影响,断路器的开关会下落,那么上进线下出线,就自动断电了;如果空开反过来用,开关下落,就会接通,这是一个危险因素。

为什么上进线?人进行操作时,受重力影响(呵呵),抬手是要力的,不用力会自然下落。工具如果拿捏不稳,也会下落。为保证工作的方便、安全,上口带电、下口不带电才好。

为什么左进线(能流从左来)?因为大多数人都是右撇子。

不知道对不对?呵呵
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报