用蒸汽烧水,需要烧到70度,温控好解决,但是水位不好控制,谁有好办法?帮帮忙?浮球和探针都不好用,浮球会烫坏,即使浮球用金属的,开关又容易让蒸汽烫坏。探针会凝结水珠,因为有蒸汽。
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2010/3/6 14:44:04
#1楼
可以用单法兰液位计
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1322
zhangqi79
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2010/3/6 17:06:47
#2楼
可用磁翻板液位计,可以耐高温的
716
18925371758
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:716
注册时间:2010/1/24
发站内信
发表于:2010/3/6 18:06:57
#3楼
装水的是一个金属桶
1356
chengchu
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1356
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2010/3/6 18:45:48
#4楼
翻柱式磁浮子液位计(带4-20mA模拟量信号)
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/3/6 21:14:14
#5楼
以下是引用chengchu在2010-3-6 18:45:48的发言:
翻柱式磁浮子液位计(带4-20mA模拟量信号)
两米高的,不锈钢,带4—20MA 输出   得 2,3万吧
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/3/6 21:44:29
#6楼
磁浮液位计
24401
dlr
文章数:4420
年度积分:1220
历史总积分:24401
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/7 15:41:51
#7楼
不知楼主的金属桶是用于生活,还是生产?如果用于生活,电接点就可以控制了。如果用于生产可选好点的仪表来控制。在金属桶上加装测量管就可避免烫坏、凝结水珠等问题了。
700
511292615
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/3/7
发站内信
发表于:2010/3/7 22:58:40
#8楼
安装液位传感器比较好
类似模温机内的
814
292333314
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2010/5/4
发站内信
发表于:2010/5/4 22:49:57
#9楼
普通的电子液位计可以,(就是三根感应线的那种)以前我们蒸汽锅炉回水控制就是用这种