您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:11个,阅读:2979 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

速度偏差

750
liuguofengyt
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/2/20
发站内信
发表于:2010/2/23 23:25:57
#0楼
我现在用的是安川的变频器CR5输出给起升电机,电机是带编码器的,电机在改变转向时,经常报速度偏差故障,请高手给与指点,我应该从哪几方面招手去查,电机主线,编码器信号线我们也查了,没发现为题,


[此贴子已经被作者于2010-2-23 23:27:21编辑过]
1089
zyqxwzyx
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2005/11/15
发站内信
发表于:2010/4/11 0:09:07
#1楼
检查电机联轴器是否间隙过大?(尼龙棒)
750
sun_yan_zi
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/4/18
发站内信
发表于:2010/5/1 17:29:17
#2楼
检查下电机联轴器内的防松垫圈是否完好,再检查下电机,嘿,有条件的话换下电机看看
18441
welfare1987
文章数:1853
年度积分:586
历史总积分:18441
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2010/5/1 21:04:23
#3楼
最大速度偏差值应该在系统中有对应的参数设置,找一下手册,看看是哪个参数,把它设大点
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
27833
goldage
文章数:15619
年度积分:1125
历史总积分:27833
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2010/5/10 16:08:51
#4楼
电机反向时编码器也要反接(你用的是增量型的吧?)
1069
tc911
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2005/9/29
发站内信
发表于:2010/5/22 16:49:52
#5楼
I是PM电机吗?可能需要做自学习.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2010/6/2
发站内信
发表于:2010/6/10 23:38:41
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/12 16:20:02
#7楼
电机再从正转到反转的过渡时间超过了变频器内部的判断时间,可以把这时间修改的长一些。当然,要通过咨询技术支持热线,获得这个参数修改的详细信息。
我是你的朋友
1194
yrq
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1194
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2010/9/22 21:34:27
#8楼
速度偏差故障,如果你查多次未能查到,是否查过编码器,一般都是匹配1024的吧,不防更换一个新编码器或检查一下编码器电缆及这两处接线情况,记住,编码器闭环系列故障不光只报“PGO”的,会报些其它故障的。接线要准确,正负12V,A、B相。
889
xujun1105
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:889
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2010/12/23 21:04:31
#9楼
有没有机械共振现象?在检查编码器以及机械状况后还是发现这个问题 建议更换驱动板 我们公司一台门机也发生过这样的问题 老是跳速度差故障 后来更换驱动板就好了