潜水泵的怪问题

1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/2/22 21:10:28
#0楼
我的潜水泵抽水正常但是过了15天它自己变成反转了,也没人动它,潜水泵功率3.5kw.这是怎么回事啊,是用接触器控制的,市电的相序都没动,一切都好的表情表情表情表情
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2010/2/22 21:31:50
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2010/2/22 21:32:12
#2楼
你没动并不代表别人没动
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2010/2/22 22:16:10
#3楼
应该相序变了,可能供电公司或变压器处变了
27802
goldage
文章数:15606
年度积分:1094
历史总积分:27802
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2010/2/22 22:22:08
#4楼
4楼的对,这种情况常见
1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/2/22 22:25:36
#5楼
其它的水泵都正常,唯一就是潜水泵这样啊
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/2/22 23:01:02
#6楼
还是有人动过了。
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/22 23:35:52
#7楼
查一下泵是否两相运行了。或者是有一相虚接。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2010/2/23 8:50:24
#8楼
这个问题自己只能一点点查
2491
杭州佐格
文章数:1301
年度积分:50
历史总积分:2491
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2010/2/23 9:57:05
#9楼
难道它是每过15天就反转了,还是凑巧这样呢?估计肯定是有人动过了