您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:1691 [上一页] [1] [2] [下一页]
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/2/6 9:44:46
#10楼
省钱的方法--错开用电高峰。
2630
binwang6509
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:2630
注册时间:2009/10/24
发站内信
发表于:2010/2/6 15:16:52
#11楼
错开用电高峰
977
pxc.0000
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2010/2/6 16:59:33
#12楼
错峰是个好方法!
使用升压器加稳压器效果不好!
975
liu430751
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2007/5/20
发站内信
发表于:2010/2/6 18:12:40
#13楼
出口都不到330V别的变台都一样,24小时都错不开,是不是整个供电网由于潜水泵投入台数太多.超负荷造成电压降低,一方面是不是还有感性负载投入太多使供电网质量不好,对于单台潜水泵能否就地无功补偿,再立用三台自制自藕变压器升压,能否提高出水量,但不知能不能节能,望各位前辈指叫
1074
和国安
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2009/9/15
发站内信
发表于:2010/2/8 0:30:48
#14楼
可以考虑错峰用电,尤其是晚上,不仅电压上去了,而且低谷电最便宜!
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2010/2/8 16:47:21
#15楼
看一下你的供电变压器分接开关的位置,是不是在1上,如果在1上可以调节一下。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/2/9 11:18:20
#16楼
你看一下,实在几档上了,不行往上调么。你们那补的电容器不,多少了,够不?在就是就地补偿么,那样又好点。要在不行就的升压么,用自藕减压的升压。
750
qqzjunhui
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/1/24
发站内信
发表于:2010/2/9 11:31:37
#17楼
15  16楼说的很好。支持。第一看一下变压器有档位开关,农村用的电都有当地变电站电工包片负责。叫人家师傅看看。第二是看看你的变压器带的水泵多不多,感性电多了加电容。实在不行加变频。
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/2/12 17:27:12
#18楼
错锋用电,增加变压器容量,还有就是线损补偿
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/2/21 14:43:52
#19楼
升压是不可能的,也不现实
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006