刚开始用omron得NS系列得触摸屏,现在不能实现触摸屏与电脑通讯,文件部能下载到PT中去,请哪位高手指点一二。
我心飞翔,要做就做最好。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/9/24 15:33:00
#1楼
触摸屏和PLC 型号?
连线没问题?
PT 和NS DESIGNER设置没问题?
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
949
grank
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/8/5
发站内信
发表于:2004/9/24 16:08:00
#2楼
连接是用串口,1:1 NT LINK ,我做了一根 接线和PLC与电脑 连接得串口线,在没有下载文件到触摸屏之前,要对PT进行设置没吗
我心飞翔,要做就做最好。
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2004/9/24 21:11:00
#3楼
PLC连电脑的线是可以用在电脑和NS连接上的。但是NS 和PLC的连线不是这样的
PLC      NS
2---------3
3---------2
9---------9
NS和计算机连很傻瓜的,不用做任何设置都是可以下载画面的。
                 我是一只小小鸟
905
chenminmei
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2006/5/21 14:52:00
#4楼
我也是新手,很多问题想请教,QQ:670105847
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2006/5/22 2:43:00
#5楼
您usb驅動程式裝了沒?

附件
图
908
kanlyn
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2006/5/26
发站内信
发表于:2006/5/26 19:46:00
#6楼
好像是要5芯线吧,3芯的不能用!
1041
hiwen
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2002/1/6
发站内信
发表于:2006/7/8 23:08:00
#7楼
利昌大哥,你用的是什么软件呀,这个界面没见过呀?只用过NTST3。3中文,NS6。0只有英文
这个USB驱动是什么?USB传输线??
943
chzh626
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/7/26
发站内信
发表于:2007/4/19 2:29:00
#8楼
跑遍了论坛也没找到NS系列触摸屏编辑软件,哪位有提供一下!非常感谢!我想制作一根电脑与NS之间的数据线,怎样做呢?有没有接线图啊
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2007/4/19 8:43:00
#9楼
NS-----电脑
2-------2
3-------3
4-------8
5-------7
9-------5
电脑侧4,6短接