请教各位师傅...工厂的用电量偏低.电容补偿柜自动补偿器不工作,这问题要怎么样才能解决??

[此贴子已经被作者于2010-1-17 13:21:24编辑过]
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/1/17 13:33:48
#1楼
偏低?是偏得太低吗?
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/1/17 15:13:07
#2楼
你是多大的变压器啊?你用的是多少负荷啊?总柜上的电流互感器是多大的啊?
863
270713234
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2009/10/17
发站内信
发表于:2010/1/17 15:30:38
#3楼
把变压器输出调下?
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/1/17 16:24:31
#4楼
算一下电流,如果补偿柜及线路没有问题的话,换个电流比小点的电流互感器就能解决问题。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2010/1/17 19:26:00
#5楼
把电容器的容量换小
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2010/1/17 21:08:58
#6楼
用十二路或更多路的控制。(每个电容的容量减小)
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/1/18 13:08:02
#7楼
楼上说的不对,你只要把总柜上的电流互感器换小就行。
930
戈壁滩上的狼
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2009/1/13
发站内信
发表于:2010/1/21 0:12:27
#8楼
4楼说的对
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/3/1 20:14:13
#9楼
是偏的太多