您现在所在的是:

变频器维修

回帖:103个,阅读:19835 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1009
熊来咯
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2011/7/21 11:32:43
#30楼
谢谢老师经验的分享,对维修初学者受益匪浅
知其道,用其妙!
701
bin8172
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:701
注册时间:2011/7/21
发站内信
发表于:2011/7/21 21:27:54
#31楼
新手,叹服,学习
764
吴金
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2011/7/16
发站内信
发表于:2011/7/27 9:19:33
#32楼
此论坛高手如云,谢谢各位老师无私奉献!!!!!
1531
骏诚
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1531
注册时间:2011/7/27
发站内信
发表于:2011/7/27 12:56:08
#33楼
学习了,咸老师是高手。
1043
LKEMIN
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2008/3/10
发站内信
发表于:2012/1/22 16:10:28
#34楼
雷击损坏,限时修复,确实需要“金刚钻”!
604
sunlineauto
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:604
注册时间:2012/1/8
发站内信
发表于:2012/1/31 14:45:00
#35楼
高手,谢谢分享!
603
12084826
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2012/1/31
发站内信
发表于:2012/2/1 9:17:45
#36楼
刚刚注册,看到了如此精华的帖子,真是受益非浅啊,非常感谢
只是有一点小疑问,已经使总开关跳开的变频器,为什么您一上手还要再上电让它跳闸呢?
742
kuailebaoshi
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2010/12/2
发站内信
发表于:2012/2/1 10:40:04
#37楼
高手   有见解  呵呵 学习了  谢谢表情
19129
xq09181 版主
文章数:3457
年度积分:987
历史总积分:19129
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/1 11:49:08
#38楼
以下是引用12084826在2012/2/1 9:17:45的发言:
刚刚注册,看到了如此精华的帖子,真是受益非浅啊,非常感谢
只是有一点小疑问,已经使总开关跳开的变频器,为什么您一上手还要再上电让它跳闸呢?
"大致询问了一下变频器的损坏情况:运行中因从三相电源端子引入雷击,连车间的总电源开关都跳闸了。(操作人员)重新为变频器的供电开关合闸,出现啪啦的炸裂声,开关又跳开了(这才送修)。
此种情况,变频器的三相整流电路肯定出现了短路故障,先不忙上电,先用万用表的电阻档R、S、T三个电源输入端子和U、V、W三个输出端子与直流回路P、N端的电阻,判断一下主电路的损坏情况。测量,整流和逆变功率电路都有短路现象。拆机详细检查,、整流模块坏掉了两只,逆变模块击穿了一只,储能电容,检测了一下没有问题。"
哈哈,重新上电,是工厂操作人员的叙述啊。而我(维修人员)应该做的是:先不忙上电,先测量端子电阻再说啊。为了说明,原文中加点括号说明吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19129
xq09181 版主
文章数:3457
年度积分:987
历史总积分:19129
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/1 11:54:12
#39楼
可见,发帖的人在叙述语句上要注意一些,否则容易误导读帖的人啊。
回复也要慎重,不能以游戏心态为之。
发帖和回复多了,点击“发表”按钮时有踌躇之意啊,怕误导人,发帖不只是个人的事情啊。
谢谢朋友的提示,对我是个良好的警示啊。


[此贴子已经被作者于2012/2/1 11:58:01编辑过]
