您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:3023 [上一页] [1] [2] [下一页]
998
海风轻轻
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2004/9/16
发站内信
发表于:2004/9/18 10:35:00
#0楼
我们工厂的每台变压器都有补偿柜,功率因素达0.9以上,其终端设备比如电机的功率因素是否也能达到0.9以上?
1090
joywong
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2004/9/14
发站内信
发表于:2004/9/18 19:08:00
#1楼
一般工厂在变压器低压侧集中补偿,这种情况只补偿变压器以上的部分,所以变压器所带电气设备功率因数并不得到提高
仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人
998
海风轻轻
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2004/9/16
发站内信
发表于:2004/9/19 17:12:00
#2楼
也就是说变压器以下所带的设备并没有得到补偿,如果要补偿只能就地补偿,谢谢!
1613
ljx9035616
文章数:463
年度积分:50
历史总积分:1613
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2004/9/19 21:54:00
#3楼
我们以前做过,在车间的大电机的控制柜中加装补偿电容,效果很明显哦!
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
973
wenkey
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/9/19 22:09:00
#4楼
只补偿变压器以上的?真的吗?
973
wenkey
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/9/19 22:13:00
#5楼
那车间的无功如何进行补偿?电房里的电容柜中的自动补偿功能起什么作用?
997
jess
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2002/6/17
发站内信
发表于:2004/9/20 16:05:00
#6楼
变压器的功率因数大部分都能达到0.9以上,只是电机的功率因数很低大约有0.6-0.7,电机需要补偿
15890
上官云野 版主
文章数:7205
年度积分:41
历史总积分:15890
注册时间:2004/4/15
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/26 11:02:00
#7楼
那么对设备进行“电容无功补偿”能否达到节电的效果呢?
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/9/26 15:03:00
#8楼
集中补偿只是补偿了变压器及供电至变压器段也就是说从测量的互感器之前部份的铜损,铁损等而已。
1280
破烂王
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1280
注册时间:2004/9/13
发站内信
发表于:2004/9/26 18:30:00
#9楼
注塑机上最应补偿的是不是电动机