您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:14个,阅读:1440 [上一页] [1] [2] [下一页]
894
新手来学
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/2/18
发站内信
发表于:2009/12/6 21:34:19
#0楼
[size=4]我厂刚安装了分体式超声波液位计。变送器的型号是FMU90,传感器的型号是:FDU92,现在只接了变送器的电源,
传感器也接入到了变送器上,空量程和满量程还有盲区都设定好了,才开始几天测量值和稳定,昨天突然出现了错误提示:电流超出20MA,显示的值在10.55米,而满量程设定是10米,这个到底是怎么回事,有知道的兄弟快发给我解决的办法,还有有没有中文的操作说明书和参数设定。我的邮箱是:HDF083@163.COM  兄弟们我急呀。急救呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/size]
1613
laotouxuezu
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1613
注册时间:2009/8/10
发站内信
发表于:2009/12/6 23:21:51
#1楼
不知道你测的是什么介质是不是密度没选择好呀!由于有挥发性气体引起的高报呀?
894
新手来学
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/2/18
发站内信
发表于:2009/12/7 11:24:47
#2楼
急需解决
兄弟我们是搞污水处理这一块的,主要是测泵房的水位的。变送器FMU90有密度设定吗?
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/12/7 12:39:43
#3楼
有些变送器会出现超过20MA的情况,不知你处是不是满水位了?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
894
新手来学
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/2/18
发站内信
发表于:2009/12/7 13:55:41
#4楼
急需解决
兄弟们:我们测得实际水位现在只有五点几米
-474
rscpass
文章数:-1
年度积分:-844
历史总积分:-474
注册时间:2009/10/17
发站内信
发表于:2009/12/7 17:06:08
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
894
新手来学
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/2/18
发站内信
发表于:2009/12/7 18:50:37
#6楼
急需解决
[size=4]兄弟们。我说的是超声波液位计呀。哎看好再回复我不好吗?[/size]
956
348090512
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2008/11/4
发站内信
发表于:2009/12/8 16:25:04
#7楼
一般超声波的设备易受干扰,如电焊机等等,检查接地是否良好。
22437
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:832
历史总积分:22437
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/1/7 11:22:55
#8楼
以下是引用348090512在2009-12-8 16:25:04的发言:
一般超声波的设备易受干扰,如电焊机等等,检查接地是否良好。

赞同,联系供应商呀
700
JIANNENG63
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/1/11
发站内信
发表于:2010/1/11 12:35:49
#9楼
看是不是发送、接受电极被污染,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006