您现在所在的是:

机电一体化

回帖:10个,阅读:1187 [上一页] [1] [2] [下一页]
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/27 9:03:20
#0楼
各位朋友:
      一般的大型的柴油发电机有什么容量的呢?如果带两个200KW的电机星角启动的话,要选多大的容量,才能正常启动呀,我们的设备正常启时要1200多A的,正常 运行也要800多A的。请各位指点一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2364
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2364
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/11/27 13:32:52
#1楼
两个200KW,星三角启动的话,估计500KW肯定够了吧。
2个电机是同时启动的吗
3748
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:49
历史总积分:3748
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/27 19:03:00
#2楼
500的肯定不够的
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/28 9:28:53
#3楼
不是一起启动的,是一个一个启动的,都是星角启动的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/11/30 20:24:26
#4楼
选用500KW发电机组两台并联运行

或是1000的发电机组
我只是看看,不说话!
图
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/12/1 15:11:18
#5楼
我在网上查的,是一家买发电机的厂家,写的一篇类似说明书的一种。上面说是柴油发电机的最佳经济运行状态是在标定功率的75%-95%。这样算下来是不是就是450KW/0.75-450KW/0.95=(473-600)KW,按这种说法500KW的就够用了呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/12/2 19:50:14
#6楼
因为两台电机功率太大,发电机小了启动困难,容易灭火

最好是大一点,比如600KW
我只是看看,不说话!
图
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/12/3 10:05:19
#7楼
谢谢楼上各位,我基本上清楚了.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2364
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2364
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/12/3 10:17:57
#8楼
以下是引用1213712137在2009-12-2 19:50:14的发言:
因为两台电机功率太大,发电机小了启动困难,容易灭火

最好是大一点,比如600KW
灭火是什么意思?发电机灭火吗?发电机启动的时候,2个电机还没运行。500KW的发电机,先启动一个电机,稳定运行后,功率200KW。还剩下300KW,星三角启动第二个电机,应该问题不大吧。至于关于发电机和电动机的功率因数,说实话我不是很清楚。不过500KW肯定要。至少也得保证10%~20%以上余量。
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/12/4 8:53:07
#9楼
我想他说的灭火是瞬间电压有波动,对发电机有冲击,而发电机的容量又不是很大,这些因素吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用