您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1512 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

蒸饭器电流

946
subin1980828
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2009/8/11
发站内信
发表于:2009/11/25 19:08:14
#0楼
厂里新买的蒸饭器 12KW的  三根电热棒  角接   请哪位高手告诉我它的电流应该是多少啊
学海无涯
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/11/25 19:25:22
#1楼
每相4kw,每相电流为多少呢------18.18181818........A表情
946
subin1980828
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2009/8/11
发站内信
发表于:2009/11/25 19:47:05
#2楼
具体是怎么算法呢
学海无涯
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/11/25 20:11:49
#3楼
实际电流用电流表量一下就知道了,与理论值有一些不同
1173
zgl1979
文章数:189
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2009/11/25 20:29:09
#4楼
i=p/u,10.53=4000/380.
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/11/25 20:48:34
#5楼
三相电的单相  电流=功率/相电压=功率/380/√3
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/11/25 20:51:36
#6楼
以下是引用chenqing309在2009-11-25 20:11:49的发言:
实际电流用电流表量一下就知道了,与理论值有一些不同
肯定有不同,因为电压不一定是绝对的380,而发热丝也不一定是标称的那个功率,加上电路传输的损耗等。当然就有所区别了表情
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/11/25 22:39:51
#7楼
18A 左右
我只是看看,不说话!
图
1073
LCC666777
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2009/11/26 0:33:29
#8楼
18A基本正确,三相电热电流1.5倍于功率
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2009/11/26 10:29:23
#9楼
18A  我试了半天才知道这是怎么来的