各位老师:
      三菱PLC里面的有很多的应用指令是关于浮点数的,在软件上写指令的时候都写不进去的;例如,我要计算90/17,器结果保留到小数点后两位,三菱的指令怎么写啊,谢谢!还望各位老师给予指导!
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/19 11:05:16
#1楼
首先你要选择支持浮点运算功能的PLC,如FX2N  FX3U等
然后用浮点指令EDIV
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/19 11:10:12
#2楼
还要注意这个指令是要用32位的
附件
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/19 11:58:22
#3楼
看手册啊,浮点数运算前要加E的
说说
2588
qianjiansong
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:2588
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2009/11/19 12:48:26
#4楼
以下是引用fumz78在2009-11-19 11:10:12的发言:
还要注意这个指令是要用32位的
附件

这条指令中K90好像不能表现为K90.0,K17不能写为K17.0的
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/19 12:52:02
#5楼
K代表十进制数
在进行浮点运算时,可以直接用K常数
如果是数据寄存器,那要先转换成浮点数,再运算
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2588
qianjiansong
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:2588
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2009/11/19 13:14:44
#6楼
各位老师,如果我现在要计算90.7/21.3;这样的小数运算我该怎么进行呢,结果保留小数点后两位?谢谢
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/19 17:12:47
#7楼
90.7、21.3可以在PLC中通过浮点运算得到这样的数
保留2位小数不知道怎样保留呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
42361
YXBK 版主
文章数:19465
年度积分:2775
历史总积分:42361
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/11/19 19:50:31
#8楼
DEDIV K907 K10 D0
DEDIV K213 K10 D10
DEDIV D0 D10 D20
如果是在触摸屏上显示结果,就在触摸屏上设置显示两位小数就行了