#0楼
请问各位高手,如何合理选保护器来避开电机或者伺服冲击电流和起动电流?
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/10 12:50:04
#1楼
保险和断路器,以及电流过热继电器等的选择都不一样的。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/10 12:57:51
#2楼
起动电流怎么保护呀,本身就是瞬间5~7倍的额定电流呀
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/11/10 13:21:44
#3楼
要解决启动电流的问题。最好采用软启动。
1251
sprite914
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2009/11/10 13:33:59
#4楼
什么是软启动啊?
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/11/10 14:23:50
#5楼
软启动的产品很多。它的基本原理是。启动和关断是由双向开控硅。启动稳定后自动切换到由交流接触器工作。这样启动电流就不大了。
5334
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5334
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2009/11/10 16:26:39
#6楼
用软启动可以,不过价格是上去了
学习就是最大的进步!
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/11/10 20:07:24
#7楼
你的保护器是保护什么的
大家一起学习
1251
sprite914
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2009/11/11 8:31:08
#8楼
保护电机和伺服啊
1251
sprite914
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2009/11/11 8:35:48
#9楼
就像这个电路中断路器NF1就是保护伺服,在选断路器时候如何避开伺服冲击电流和启动电流?