您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:1093 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求教 低级问题

925
liuyi_1018
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2009/11/6
发站内信
发表于:2009/11/6 2:42:42
#0楼
想请教前辈们一个非常低级的问题
那就是在PLC编写中  为什么电路中的接近开关接线接的是闭点  而在PLC编写中要用开点而不用闭点来表示呢?
本人刚刚接触PLC 想好好学习一下   希望大家不吝赐教表情
43783
YXBK 版主
文章数:20056
年度积分:1162
历史总积分:43783
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/11/6 6:55:26
#1楼
可以用常开也可以用常闭
大家一起学习
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/6 8:46:31
#2楼
这些只是条件判断,根据实际需要用什么点
你可以对应实际的机器动作理解
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/11/6 11:11:47
#3楼
接近开关接线接闭点,则其对应的输入点X一直动作,PLC内的X信号处于动作状态,如果PLC内的X是常开,则与之相连的线路导通。如果PLC内的X是常闭,则与之相连的线路断掉
接近开关接线接常开点,则必须要触发接近开关,PLC上的输入点才会动作。动作以后,内部的常开常闭就会互换
这样应该能明白了吧。
86112
ZCMY 版主
文章数:47539
年度积分:631
历史总积分:86112
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/11/6 12:23:08
#4楼
呵呵;这个可以根据开关在程序中用常开或常闭点;
887
ys_hiwin
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2009/10/15
发站内信
发表于:2009/11/6 16:56:32
#5楼
表情
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/6 19:24:57
#6楼
用什么点,按你的要求就行了.用开闭都一样的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/11/6 20:00:05
#7楼
实际接线是闭点。程序中,用常开的话,PLC上电后,run中,其闭合。程序中,用常闭,run中,其断开。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/11/7 7:50:56
#8楼
假设为FX2N,接近开关常闭接PLC的X1,则在当要求接近开关动作时信号有效、例如作为位置检测、到位停止时,则会取X1的常开点进行控制,如图1(假设控制Y1)。
附件
   这是因为,接近开关未动作时(常闭点),X1是接通的,X1的常开点是闭合的,这时Y1接通;而当接近开关动作时,则X1是断开的,这时X1的常开断开,从而使Y1断开。

   为便于理解,可用一个辅助继电器(如M1)对X1信号进行转换,参见图2;此时,M1的信号与接近开关的一致。
附件

   这是一个基本的、常见的问题。
   在《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》中,也提到了这个问题(图2-15),但没有给予回答,而是留作了思考。

6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2009/12/5 13:51:31
#9楼
就是当它的输出线圈得电时,其常开闭合,常闭则断开

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报